什么是绝缘电阻测试?

如题所述

第1个回答  2022-11-16
什么叫绝缘电阻?绝缘电阻的测试标准是什么?
绝缘电阻的正确测量方法现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。它们的正常运行之一就是其绝缘材料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。从而造成电器设备漏电或短路事故的发生。为了避免事故发生, 就要求经常测量各种电器设备的绝缘电阻。判断其绝缘程度是否满足设备需要。普通电阻的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常用的仪表。它在测量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这就是它与测电阻仪表的不同之处。兆欧表用于测量绝缘电阻即方便又可靠。但是如果使用不当,它将给测量带来不必要的误差,我们必须正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量。兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。(4绩测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮 “G”,因为当空气溼度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G” 失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性绝缘电阻测试试验的类型和特点绝缘电阻测试是为了了解,评估电气设备的绝缘性能而经常使用的一种比较常规的试验类型。通常技术人员通过对导体、电气零件、电路和器件进......>>
绝缘电阻测量的是什么之间的电阻
电器中的接地电阻测试是测试该电器与大地的导通性,根据不同的用途有不同的要求,如保护接地不大于4欧姆,共用接地不大于1欧姆等.接地电阻的要求是越小越好,表明它与大地导通性越好,测试仪器一般采用ZC29型,俗称接地摇表.ZC29上有三根线:短的黄绿线(带接地符号桩)接被测物,其旁一桩接20米线连接该距插桩,第三桩接40米线连接该距插桩. 摇速120周/min,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值. 如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧. 电器中的绝缘电阻测试是测试该电器的某一导体与另一导体间的不导通性,根据不同的用途有不同的要求,如电器,线路一般要求不小于0.5或1.0兆欧,绝缘电阻的要求是越大越好,表明二导体间的泄漏电流越小,用电安全性越高. 测试仪器一般采用ZC23或25型.测绝缘只要用二根线(不用接地线),分别接到要测的导体上就行了.可以是线对线,线对外壳,线对接地装置等. 所谓的绝缘电阻测试就测二个导体间的泄漏电流. 测时需把两个夹子夹在两根导体上,需接触良好,如测电缆: 线芯A与B,则测是A对B间相对相的绝缘电阻. 线芯B与C,则测是B对C间相对相的绝缘电阻. 线芯A与C,则测是A对C间相对相的绝缘电阻. 线芯A与N,则测是A相对零的绝缘电阻. 线芯A与PE,则测是A相对地的绝缘电阻. 以此类推.设备内的导体间,或导体对地等. 1KV以下的低压,测试用ZC23或25,俗称兆欧表.二夹分别夹住清洁的二导体,由慢到快转动摇把,约120r/min,保持匀速,指针对应的刻度就是绝缘电阻值. 耐压测试是测试二导体间的耐压性能,交流耐压试验值,应为产品出厂试验电压值的85%.不宜用交流电的可用峰值相等的直流电压进行.耐压试验时,施加电压上升到试验电压值的时间,不应小于10s,加到试验电压后的持续时间应为1min,并应无击穿或闪络现象.
哪些地方需要做电气绝缘电阻测试 5分
A、B、C是三根相线(即火线)N为零线,PE为接地线 例:A-N 是指相线A与零线N之间的绝缘电阻;C-PE是指相线C与PE之间绝缘电阻 AL-1-1箱插-1其中AL是指照明配电箱,第一个-1是指一层,第二个-1是指1号箱 插是指插座 AL-1-1箱插-1综合意思为一层1号照明配电箱插座1回路
绝缘电阻测试和接地电阻测试有什么区别?测试的原因是什么?
绝缘电阻测试是检测相与相,相与零、与地之间的电阻值,380V动力电路中要求绝缘电阻不低于3M欧姆,理想是越大越好;

接地电阻测试是检测各相与大地间的电阻值,要求低于、等于5欧姆,理想是0欧姆。

测试的原因检测线路是否工作在安全范围内。
什么是绝缘电阻?
什么是绝缘电阻?

答:击穿:在电介质中,若电场强度过大,使介质中的束缚电荷变为自由电荷而发生导电、放电现象。如电容器两极板间的电压过高,极板间的介质就会击穿。 绝缘电阻:是衡量介质绝缘性能好坏的物理量,它在数值上揣于介质所具有的电阻值,单位是兆欧。
测量绝缘电阻使用什么仪器
用绝缘电阻测试仪,或者绝缘摇表测试。传统的测试法是手摇式发电测试绝缘电阻,但电压最高只有2500V,现在很多都是电子式摇表,用电池驱动。电压最高可以达到10000-12000V。
测量绝缘电阻的作用是什么?
测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏物,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重老化等缺陷。
绝缘电阻有什么作用
测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏物,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重老化等缺陷。
相似回答