三相电机供电时零线大小的选择

RT,首先是三相五线制进配电箱,然后三相四线制从配电箱出来为三相电机供电。我想问一下当没有变频器时这个三相五线和三相四线中的零线的大小怎么选择?和相线一样大还是小一些?为什么?有变频器时呢?

第1个回答  2012-04-06
零线的电流等于三相电流的和,如果三相电流平衡或者只有三相电机那么零线的电流等于零,在单相负荷时,零线的电流等于相线的电流。所以,考虑到经济性,零线可以比相线小一些.
第2个回答  2012-04-06
国标里规定,零线和地线的导线截面积,不能小于其相线的二分之一。
所以,你的问题是,三相五线和三相四线中的零线的大小是一样的,和地线的截面积一样,比相线小。
第3个回答  2012-04-06
这个三相五线的线径大小和功率是相关的.
如果不是特殊应用,可以按电工口诀来定,对于一些特殊设备或三相不平衡的可以按手册计算电流.
至于
供给电机的三相四线,根本就不需要零线,而是地线.这个地线在不同行业,有不同的要求.
一般的也可以查手册.追问

电机是有单独的接地扁钢接地的,所以那根三相四线制中的应该是零线,否则万一三相不平衡时电流怎么回流呢
搞错了,那根是地线,但要是电机开始运行时各种试验正常,运行一段时间后由于输入三相不平衡等原因导致电机三相电流不平衡时不平衡电流怎么处理呢?(小的发热大的烧电机?)

追答

如果出现三相不平衡,那么说明电机的绕阻出现问题了.
电机可能出现出力不够,不稳定,异响,过热等等.
这种情况下,可以通过电流表及时发现问题的.
是必须立即维修的.

本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-04-06
在接地电阻不能小于4Ω情况下,五线和四线的大小一样和不一样都没问题的,只是在四线制的时候,不能按漏电保护器,否则三相电流一但稍有不平变频器就会跳保护,导致不能工作。