我用的是西门子step7_v5.5的软件,在线监控硬件组态时,提示我系统数据

不一样,需要从pLc上传组态到编程器,我按提示上传了程序,关闭在线,并保存,重新打开硬件组态,仍不能在线,显示信息同原来一样;这是怎么回事,可以详细说明一下,在线上传组态的步骤啊,系统数据不一样又是怎么回事,我的程序也是比教新的,跟我的软件和gsd文件有关吗?谢谢

第1个回答  2012-07-30
硬件显示都正常?
还有就是,上传程序的时候貌似不需要在线吧?怎么你提示上传程序,关闭在线什么意思..
第2个回答  2012-07-30
查查你的硬件版本,咨询西门子公司,是不是软件和硬件版本不匹配。追问

追答

是的,你可以查看CPU上除了订货号还有硬件版本号,你要看看你的软件版本,问问西门子公司是否支持。你看嘛显示系统数据不正确。还有看开发商编程用的是什么版本的软件?是中国国内的还是外国版本的语言系统是否支持,另外你的授权是基础版的还是专业版的,这些都会引起这种报警。

本回答被提问者和网友采纳