我现在遇到一个问题,业主提供的电压是690/400的电压等级,以前从来没用过这个电压等级,主回路的设备动力电压是690v,这个可以解决,那么控制回路以前都用220v,现在变成380v,按钮,指示灯都不能匹配了,想请教各位,这个控制回路的电压问题怎么解决?

第1个回答  2008-01-23
这个好解决!

根本不用加变压器!

你现在的也就是线电压690V 相电压380V

你现在选择380V电压级别的指示灯、按钮、继电器、等二次元件。

然后接线的时候接一根相线一跟零线就可以。因为这个相电压刚好是380V的。

特别注意:这种接发不允许接需要三相380电源的设备,必须选择两相380V的。
第2个回答  2008-01-23
控制回路的话,使用400/220的控制变压器吧,220V的控制系统元件比较通用。
控制变压器通常有50、100、150、200、300、500VA等规格,一般简单的(控制系统负荷比较小时)用50VA就可以。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-09-29
楼主关键是没搞明白对单相电源的定义,单相电源是指:在交流电力线路中具有的单一交流电动势。平时我们通常所说的两相电(380V)规范来说也是单相电源,两条相线间并不存在两个交流电动势,而三条相线间就存在三个不同的交流电动势,所以称之为三相交流电源。
第4个回答  2008-01-23
你可以先计算一下控制回路的用电量,通过电路图,把各个元器件列个清单,累加容量,在打个50%的折扣,然后选择380/220变压器的容量。
第5个回答  2020-05-19
三相交流380V电源系统:线电压为380V,单相电压为220V(相对地电压),两相电压为380V(两相电压=线电压),单相380V就是两相电压。三相交流220V船用电源系统:线电压为220V,单相电压(船用照明没有零线),两相电压为220V。此时单相220V是指两相电压