请问如何在PLC 断电瞬间 给一个寄存器写入数据

PLC和变频器进行485通讯,PLC突然断电,如何通过程序实现在断电瞬间给变频器发送一个停止指令

第1个回答  2012-07-08
不可以的,PLC和变频器做常用是MODBUS,这个通信数度在200MS最快速度,在快就死机;没法解决;
看你问题我估计你是这样设计的,在变频器的启动和停止上你也是通过通信控制,估计你是个新手,没有这么搞的,就算是DP,这样的事情我们也不用通信来控制变频器的启动和停止,直接使用PLC输出点来控制,这样是最可靠的。追问

我在变频器上面加了一个接触器

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-06
【PLC和变频器进行485通讯,PLC突然断电,如何通过程序实现在断电瞬间给变频器发送一个停止指令】
这个简单,选择一个DI输入口检测断电信号,利用中断程序给变频器发送一个停止指令来实现。
(关键点:断电时检测断电信号要比PLC的电源输出先下降20ms以上,这个时间差很重要。)本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-07
根据你说的我觉得有一个根本性问题:
工作台设计有问题,根本不符合安全要求,PLC为程序软控制,实际应用中必须有硬线控制,并且硬线控制要与PLC关联,所有机械电器安全停止电源都应从PLC输出点所带的继电器处得电,当工作台出现任何安全问题时都可以通过程序关闭PLC输出从而使设备全部停止,当然PLC断电无疑会立即关断所有设备。 以上为一汽大众基本用法
第4个回答  2012-07-06
为什么不试试MCGS来控制变频器呢~MCGS能检测到PLC断电,也有与变频器通讯的端口和协议
第5个回答  2012-07-12
变频器是智能的
你如果使用通讯模式控制
plc 断电了 通讯不正常了 变频器会停的
这都是智能的
相似回答