s7-200 cpu222 sf/diag亮红灯,stop灯亮,拨run/term/stop开关无反应,通讯不行。
将含有模拟量输出的程序载了下去,就变成这样了 求解
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-02
系统硬件错误的意思
模拟量
可能没接好 检测到信号不正常 就这样了
第2个回答 2012-07-01
里面是不是有强制输入输出?
追问
没有强制
相似回答
大家正在搜
s7300sf灯亮 无法运行
s7300cpu指示灯sf亮
s7300怎么解决sf红灯亮
s7200sf灯亮
三星s7edgecpu性能全开
s7edge让cpu全速运行
s7200的cpu224
西门子 s7 200 cpu版本
s7300sf灯亮
相关问题
plc200cpu指示灯STOP灯不亮RUN亮黄灯SF/DI...
S7-200 SF红灯亮 RUN灯亮PLC不能通讯是怎么回事...
S7-200启动时 SF/DIAG灯闪一下,接着STOP也黄...
公司一块小型的PLC,型号S7-200 CPU222 ,近期...
s7-200 上电后STOP指示灯始终亮着,拨码开关位置在R...