88问答网
所有问题
10KV高压柜母线对地绝缘是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-07-08
按国标,对地10kv工频42kv/1min ,雷电75kv,电阻没有规定,各地均有所不同
第2个回答 2012-07-08
500兆欧左右即可正常运行。
第3个回答 2012-07-01
1000兆欧以上
相似回答
10kv
全绝缘管
母线对地绝缘多少
可以送电?
答:
10KV的线路,绝缘子是全绝缘母管
,用2500V或者5000V兆欧表测试,绝缘电阻要达到10MΩ以上才可以送电,线路绝缘每1KV电压绝缘不能低于1MΩ
1万伏
高压配电柜
,
对地绝缘
电阻应该要达到
多少
才可送电运行?
答:
1万伏也就是10KV,电力安规和相关行业的标准,
配电柜母线对地绝缘电阻必须大于10MΩ才能送电
,每KV1MΩ
10kv
电缆
绝缘
电阻值,相间和
对地
要
多少
才符合要求?
答:
低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ
;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
10kv高压柜母线绝缘多少
m才符合规格表
答:
10kV高压柜母线的绝缘应该不低于10MΩ才算合格
。实际上新安装或检修后的母线绝缘,远大于这个值。如果母线受潮或淋上水应查明具体部位干燥后测定绝缘合格才可以投入运行。
10kv
电缆
绝缘
电阻值,相间和
对地
要
多少
才符合要求
答:
绝缘
电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小
母线
的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 扩展资料 影响因素 环境温湿度 一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)...
10kV高压
电缆
绝缘
电阻不得低于
多少
欧姆。
答:
10KV高压
电缆
绝缘
电阻不得低于5MΩ。绝缘电阻为电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿...
10kv
共箱封闭
母线绝缘是多少
合格,耐压用多高电压,有没有什么标准?谢谢...
答:
10KV
封闭
母线
需要打42KV的耐压,
绝缘
阻值越大越好,一般都是兆欧级别,一般符合的标准是:GB7251.1。
10kv高压
电缆的
绝缘
电阻
多少
兆欧合格?
答:
长度≤500m的
10kV
电力电缆,用2500V兆欧姆表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘
电阻值不应≤400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化的。
大家正在搜
高压柜柜顶小母线怎么连
高压柜小母线接线实物图
高压柜顶小母线有11根
高压母线提升柜接线图
什么是全绝缘高压柜
高压柜小母线1段2段要连接吗
高压柜母线
高压柜母线怎么接
高压柜各种母线取自哪里
相关问题
请问低压配电柜母线对地绝缘电阻合格标准值是多少?最好提供相应...
请问低压配电柜母线对地绝缘电阻合格标准值是多少?最好提供相应...
10kv高压柜母线绝缘多少m才符合规格表
10KV开关柜交流耐压试验标准电压是多少
10kv共箱封闭母线绝缘是多少合格,耐压用多高电压,有没有什...
配电室高压柜母线绝缘胶皮多少度会烧焦
汇流箱直流输出母线的正极对地,负极对地的绝缘电阻应大于多少
10kv配电装置母线大修后的绝缘电阻值是多少?