以剪力墙为支座的框架梁

本人在实际工作中遇到了些问题,都是关于以剪力墙为支座的时候,框架梁钢筋如何锚固的问题,希望你在百忙之中给我解答,谢谢。

以下问题的梁与剪力墙平行

1、约束边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱可以做为支座吗?如果是,那么从其边缘算起,KL梁进去一个Lae的锚固长度是否就可以了?

2、构造边缘的暗柱、端柱、翼墙柱、转角柱可以做为支座吗?如果是,那么从其边缘算起,KL梁进去一个Lae的锚固长度是否就可以了?

3、如果以上2点都不是,那是不是以整个剪力墙为支座,也就是把剪力墙当作与框架柱一样的支座,从剪力墙边算起,锚固长度除了满足Lae外,还要满足0.5hc+5d吗?(hc指墙全长,含约束及构造边缘的长度)

这样的时候,当剪力墙假如达到3M,那么锚固会变的很长的,有1.5M左右。

4、如果以上3点都不是, 那么是不是把梁的钢筋贯穿整个剪力墙,直到外边的钢筋内侧,下弯15d锚固呢?

假设剪力墙全长3米,前后都有约束暗柱,AZ1靠内,AZ2靠外边。KL梁钢筋贯穿AZ1及剪力墙,再穿过AZ2,直到AZ2最外边钢筋的内侧下弯15d。正确吗?

5、如果设计有设置暗梁的时,那以上第3、4点内的KL梁钢筋会与暗梁钢筋重叠搭接很长,改如何处理?

6、小墙肢的概念改如何解释?纯剪力墙(无约束和构造边缘)算是小墙肢吗?

7、如果是以小墙肢为支座,那KL梁锚固长度又当如何?

4、当设计没有暗梁时,框架梁与纯剪力墙(无约束和构造边缘)交接处锚固长度多长呢(梁与剪力墙平行)?是直接从剪力墙边进去一个Lae锚固长度吗?还是要同时满足与KL梁纵向钢筋构造同样的0.5hc+5d呢?还是也贯穿整个剪力墙,到最外边的钢筋内侧下弯15d?

如果设计有暗梁,那么暗梁与框架梁搭接会变的很长,当如何处理?

6、框架梁钢筋穿过剪力墙时候,是从暗柱钢筋内侧过,还是外侧过?是从剪力墙竖向钢筋内侧过还是外侧过?

7、在剪力墙结构中,KL梁的名称是否合适,因为KL只有KZ一起才是框架梁?

8、KL梁锚入剪力墙内的钢筋是否要设置箍筋?

第1个回答  推荐于2017-11-28
8.入剪力墙内的钢筋不用设置箍筋
7.框架梁(KL)是指两端与框架柱(KZ)相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。
6.梁筋在暗柱、墙筋内侧
暗梁是属于墙的一部分,框架梁只要自己锚固长度够了就行。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-03
6.一般执行柱包梁
8.不设置
相似回答