燃气锅炉烟道含氧量标准是什么?

如题所述

第1个回答  2012-04-16
不超过3%可参阅各种易燃气体爆炸下限
第2个回答  2020-06-20
把烟道掀开。煤气的聚集是由于引风机停止、烟道
抽力不足引起的。引风机启动前,烟道中氧含量小
于1;,一旦引风机启动后,高负压从外界吸入大量
空气形成爆炸气体混合物。
爆炸气体引爆的途径有以下几种:
(:)炉膛内部局部爆炸。然后引爆烟道气体混
合物。炉膛出口烟气含氧量表明,发生爆炸前后含
氧量小于1;,所以炉膛局爆引爆烟道混合气体这
条途径可以排除。
(/)气体混合物达到着火温度,引起爆炸。</、
*-、*-/
三种气体的着火温度均在430
=以上>

过热器后到烟囱处烟气达不到430
=>
所以这一途
径也可以排除。
(1)*<6
离解产生*
粒,引爆气体混合物。由于
焦炉煤气中含有/?;的*<6
在送、引风机停止后燃
烧不完全,在烟气中发生离解反应。
*<6
@
*
粒A
/</

!
!
@
9?
122
8
:09B
?6
"
在"
C
901
"5
即410
=
7
时>
上述反应可以进
行。
图/
为*<6
离解的平衡图。
图/
*<6
离解的平衡图(图中数字为总压)
如图/
可见>
曲线以上为*<6
的形成后>
曲线
以下为*<6
的分解后。提高温度和降低压力均可促
进*<6
离解。离解产生的*
粒带入烟道后引爆气体
混合物,这一途径正是造成爆炸气体发生爆炸的原
因。
综合上述分析认为,这起事故发生的原因是:1D
锅炉送、引风机停止后,炉内大量煤气得不到完全
燃烧使得煤气聚集在烟道部位,重启引风机后大量
外界空气吸入烟道,形成爆炸气体,爆炸气体遇到
高温*
粒发生爆炸。
1
预防措施
这起爆炸事故的发生,虽然没有造成人身伤
害,影响生产时间也不长,直接经济损失不大,但还
是暴露出一些问题。为了防止事故再次发生,应采
取下列防范措施:
(:)完善焦炉煤气烧嘴结构,使焦炉煤气充分
完全燃烧。
(/)在炉膛出口处装设*-
测量报警仪,一旦
*-
超出设定取值即刻报警,提醒操作人员注意,采
用相应措施。
(1)装设引、送风机停机报警,外界因素引起风
机停转,立即报警。
(6)加大烟道防爆门防爆面积,总烟道由原来
的砖砌结构改为翻板式结构,发生爆炸时,盖板打
开,故障处理完毕后,人为关上防爆门。
(4)把6D锅炉烟气引至/D烟囱,减轻:D烟囱的
压力,使得一旦发生引风机停止的事故时,增加:D
烟囱抽力,减轻煤气在总烟道内的聚集。
(3)加强对运行锅炉的管理,完善操作制度,规
定风机停止后,一次启动不成功不得进行二次启
动,应进行紧急停炉处理。
(?)加强锅炉安全运行知识和煤气安全知识教
育学习,提高操作人员判断、处理事故的能力。
0B
:
0B
/
:B
0
0B
6
0B
3
400
300
?00
900
200
:000
/0
60
30
90
600
:00
"
H
=
*
A
/</’*<6
</
*
A
/</(*<6
含量H
;
万方数据
第3个回答  2020-06-12
把烟道掀开。第4个回答  2012-08-12
3.5~4%
第5个回答  推荐于2016-05-18
把烟道掀开。*-、*-/ 三种气体的着火温度均在430 =以上> 从
过热器后到烟囱处烟气达不到430 => 所以这一途
径也可以排除。
(1)*<6 离解产生* 粒,引爆气体混合物。由于
焦炉煤气中含有/?;的*<6 在送、引风机停止后燃
烧不完全,在烟气中发生离解反应。
*<6 @ * 粒A /</ ,
! ! @ 9? 122 8 :09B ?6 "
在" C 901 "5 即410 = 7 时> 上述反应可以进
行。
图/ 为*<6 离解的平衡图。
图/ *<6 离解的平衡图(图中数字为总压)
如图/ 可见> 曲线以上为*<6 的形成后> 曲线
以下为*<6 的分解后。提高温度和降低压力均可促
进*<6 离解。离解产生的* 粒带入烟道后引爆气体
(/)在炉膛出口处装设*- 测量报警仪,一旦
*- 超出设定取值即刻报警,提醒操作人员注意,采
用相应措施。
400 300 ?00 900 200 :000
/0
60
30
90
600
:00
" H =
* A /</’*<6
</ * A /</(*<6 含量H ;
万方数据本回答被网友采纳
相似回答