88问答网
所有问题
步进电机如果用的是DC5v的脉冲输入信号,目前PLC有DC24V的脉冲输出,应并联一个电阻2K2W对吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-10-10
应该是串联,具体的电阻阻值和功率看步进电机的要求,
第2个回答 2012-10-18
具体你看下说明书,外串限流电阻,我们公司的是12V加1K电阻,24V的加2K电阻,其他公司的不一定
第3个回答 2012-10-10
不是并联,是要串联2K或2.2k电阻
第4个回答 2012-10-10
就算加电阻也得是串联吧,怎么并联?
相似回答
步进电机如果用的是dc5v的脉冲输入信号目前plc有dc24v的脉冲输出应
...
答:
现在有可以直接24VDC控制
信号的
步进驱动器,这样可以减少接线,提高可靠性。如下图所示 如果必须用带+5V信号的驱动器,接线时一定要注意限流电阻的接线1位置,否则会影响
步进电机的
运行。
步进电机
6线,不知道怎么接线,有人能教教我吗?
答:
ENA:电机使能,这个一般都不接
,如果
你接上,电机就脱机了,此时你可以用手拧到电机,同时你发脉冲无法控制了。如果你不接,你只能通过PLC发脉冲控制,手是拧不动的。DIR:控制电机正反转的,这个好理解,就不过多解释了。PUL:接收
PLC脉冲
的
,PLC
就是通过这组端子控制
步进电机的
。A+A-B+B-:这...
PLC
怎样直接驱动
步进电机
答:
PLC
是不能直接驱动
步进电机
,需要通过对应的驱动器才能实现对步进电机控制,对于脉冲控制型驱动器如EZM552,需要对驱动器发送控制脉冲和方向
信号,
对于调速型驱动器如EZD552,只需给启停和方向信号即可实现对电机的控制。接线图可以参考下图:
...电机之间是什么连接的,包括普通的电机和
步进电机
。他们的供电电源分...
答:
PLC与普通电机链接,由PLC控制接触器,接触器控制电机,或
用PLC
控制变频器,变频器控制电机,电源有变频器供给
,步进电机
(包括伺服),由控制器控制,控制器提供电源
,PLC
控制控制器。
M420驱动器+
5V
与+
24V
怎么接线
答:
PUL是
脉冲输入,
DIR是方向脉冲输入,这两个都
用PLC的
第一个和第二个I/O,晶体管
输出,
5V是外接电源,ENA是使能,用普通的PLC的I/O就可以了。针对这种情况需要在信号线上串2.2K的限流
电阻,
将+5接PLC的+24V
,信号
线接对应的
信号输出
接口。英纳仕推出的EZM系列驱动器
具有PLC
专用接线接口,用户无需...
数控机床维修的基本功
答:
串行数据通信时
使用,
运用此接口可与PC机进行数据交换,完成参数、
PLC
、程序等的上传下载。 (三)伺服控制接口 1.XS30~XS33:模拟式、脉冲式、步进式进给轴控制接口。管脚14、7、15、8分别为CP+、CP-DIR+ 、DIR- 步进式进给轴控制时,CP+、CP-代表输出指令
脉冲,脉冲
的频率和数量控制
步进电机的
转速和转角大小;...
s7-200型号的
plc输出
端口有哪三种类型,有什么特点?
答:
继电器型:输出接口是中间继电器的“干触点”可以接AC220V负载或DC0~24V、负载,额定电流2A.优点,接线简单,可以接多种类型的负载,缺点,不能输出高频信号。晶体管型:大都是PNP型,只能连接
DC5V
~DC30V的负载,额定电流1A 可以输出高频
信号,
例如可以控制
步进电机
或伺服电机,固态继电器等。
雷赛MA860的
步进电机
驱动器,接上马达和电源
,plc输入脉冲
一点反应都没有...
答:
PLC输出信号是
24V,可能把光耦烧坏了。
如果是PLC
可以考虑用带PLC接口的驱动器,比较方便。
大家正在搜
步进电机驱动器脉冲信号电流
步进电机脉冲信号
步进电机的脉冲控制的什么
步进电机输入脉冲频率
步进电机转一圈需要多少个脉冲
步进电机脉冲接电阻
步进电机控制信号电压
步进电机是将什么信号转换
脉冲信号的电压是多少
相关问题
步进电机如果用的是dc5v的脉冲输入信号目前plc有dc24...
电阻计算,为什么plc发出的脉冲信号到步进电机驱动器要串一个...
输入电压DC24V 工作电压是DC5v 20毫安 要串多大电...
输入电压DC24V 工作电压是DC5v 20毫安 要串多大电...
步进驱动器脉冲输入24V、我现在用的是2k电阻、1/2W、合...
plc信号输出是24v 步进电机驱动信号输入是5v 控制步进...
一个DC5V信号用电阻压降到DC3V,电阻应该用多在。怎么算...
步进一直有脉冲输出怎么回事