台达PLC dvp-14es 我想在Y1有输出的时候加个继电器来控制信号灯 该怎么接线啊。求助

必须要再加个24V电源接到C0公共端上么?不加24V电源可以不

第1个回答  2012-10-13
PLC的输出,可参见其硬件资料;可用继电器常开触点接信号灯。
第2个回答  2012-10-10
在高压端就可以了追问

可不可以详细说下高压端怎么接。。是哪个端子?

追答

信号灯电压几何?

追问

220V..24V都有。。380V也有

追答

加24V电源最好,(晶体管输出)因为它应该视为一个独立的系统。220V接在PLC输出端(Y1继电器输出);至于380V最好考虑接到与Y1相对应的外围执行电路上去。

追问

比如我用一个220V的信号灯。线圈一头接Y1输出。另外一头接零线么???但是我接了没反应啊。。。如果加24V电源的话。从成本上来讲有点不划算。。。郁闷。。

追答

220V的信号灯和380V一样接到与Y1相对应的外围执行电路上去。只不过另外一头接零线。