想用两个电磁阀和继电器和电接式压力表做一个自动切换系统,

要求如下 达到压力后电磁阀a关闭,电磁阀b延时一段时间开启,又达到压力后电磁阀b关闭,电磁阀a延时一段时间开启 如此循环 ,只是自动切换我会,可是延时就搞不清了,忘大神解答 有接线图最好谢谢
解决问题我会追加分数

第1个回答  2014-05-08

不知道你需要的电磁阀规格型号,如果可以采用2W系列的电磁阀,我有一个方案建议给你。实际上自动切换你本身就会,现在的关键就是在切换的时候需要一个延时开启的问题,如果你的延时是确定的,比如每次的延时开启都是1S,那就选择一种自带延时功能的电磁阀,或配接一个带定时的电磁阀节能模块。

给你一张参考图:

这是一种带定时功能的电磁阀节能模块,红线接电磁阀相应的电源线,黄线接电磁阀,可设置的上电延时时间范围(1S-1小时)。

或直接选用带定时超低功耗电磁阀:延时时间的范围(1S-1小时)

以上的电磁阀压力范围在0-10公斤,就是2W系列电磁阀。

 

以上方案我觉得是比较简洁。如果电磁阀的参数无法满足,那就采用延时继电器,加电磁阀。

追问

主要是 我需要先关闭 后开启 关闭可以不延时 ,但是开启一定要延时 要不充好的压力就会跑掉 ,我的理解是 第一步没问题 a关闭 b延时开启 可是后面到压力到达后就会a先开启 b再延时关闭 我需要无论怎样都是先关闭 再开启 谢谢望解答

追答

如果我没有理解错误,是不是上电电磁阀是先关闭的,上电要延时开启,这个没有问题,我前面说的两种都可以实现。无论是带定时的电磁阀节能模块还是带定时的电磁阀都可以实现。
我这样理解过程。
1.系统开始上电,a关闭(停电)、b关闭(停电);
2.达到一个压力,a关闭,b延时开启(上电,上电模块或电磁阀自动延时开启);
3.再到一个压力,b关闭(停电),a延时开启(上电);
2、3循环。

追问

如下 总管分左右两个管 两边最好是常开阀(断电可以手动阀门控制)
1 先充装左边 也就是a阀 打开 b阀关闭 (初始上电状态)
2 到压力后 如2mpa a阀先关闭 b阀延时几秒打开 然后把左边充好 换成空瓶
3 此时压力开始充装右边 压力先下降 然后又升到 2mpa 此时先让b阀关闭 然后a阀延时打开
循环 新手忘大神解答 有图 最好

追答

了解,我的感觉是你需要一个继电器控制给电磁阀上电,继电器的静节点连接到a电磁阀,动节点连接到b电磁阀,继电器的中间节点接电源。压力传感器通过相应的电路控制继电器。建议a、b阀还是采用加电开、停电关的这种。上电给a阀通电开(会延时打开,但不影响系统工作),b阀是无电(关);压力到以后,压力传感控制继电器切换,a阀关闭(马上),b阀通电(延时开启);再到下一个压力,压力传感器再次控制继电器切换,b阀关闭(马上),a阀通电(延时开启)。这里面压力传感器的控制电路需要一点技巧,也就是每到一次2M压力,控制电路的电平变换一次。

第2个回答  2014-05-08
延时要用延时继电器的。简单的说就是压力开关启动延时继电器计时,延时继电器到时间后再启动电磁阀。具体电路要看你采取的元件类型,以及对控制的要求程度高低。追问

我的要求是a关闭 b延时打开 然后到压力 b关闭 a延时打开 ,打开时一定要延时的 我自己想了下 我的链接 先控制的是a 这样第一次a 关闭 b延时打开没问题 ,可是后面的动作是不是就变成了 a先打开 b延时关闭了? 我需要的无论何种情况都是 先关闭 再延时打开 如何解决 谢谢

追答

最简单的思路:用连个延时继电器分别为a、b阀提供延时。因为不知道你两个压力值高低,你系统初始状态如何要求(系统0启动过程),因此无法给出准确的控制逻辑。
大体上是a闭合时启动计时器b,经延时后开启b阀并同时解除(闭锁)a阀。b阀闭合时启动定时器a,经延时后开启a阀并同时解除(闭锁)b阀。如接点不对可以接入中间继电器扩展接点数量和类型。初始0状态如不满足需要则根据系统的需求另行强制给定。

追问

具体情况如下 总管道分左右两个管道
1 先充装左边 也就是a阀 打开 b阀关闭 初始状态
2 到压力后 比如2mpa a阀先关闭 b阀延时几秒打开 然后把左边充好 换成空瓶
3 此时压力开始充装右边 压力先下降 然后又升到 2mpa 此时先让b阀关闭 然后a阀延时打开
循环 可以实现吗 新手忘大神解答 有图 最好

追答

文字逻辑整理先:
0态:出于安全考虑应当是a、b均关闭状态;
1:手动启动系统——a阀开启b阀被闭锁保持关闭;
2:压力满足,a关闭,并开始s1计时;
3:s1计时到,开启b阀同时闭锁a阀;
4;压力满足,b关闭,并开始计时s2;
5:s2计时到,开启a阀闭锁b阀。下一步将自动进入步序2到5的循环。
如果换瓶是自动完成的则计时器与换瓶时间相配合,如果是手工换瓶则应在计时完成后增加手动的“暂停继续功能”保证人员换瓶完成后再开阀。

追问

谢谢逻辑大体理解了

未上电状态 最好两边是常开电磁阀 (方便断电手动阀门控制)
上电后一边开 一边关

大神能否帮忙画下图谢谢了 新手 勿怪 我会追加分数谢谢

追答

关于初始状态,从安全角度个人还是坚持断电关阀的自闭阀,可以防止突然断电时两阀同时打开的风险。至于停电后的操作可以采用和电磁阀并联的手动阀解决。
分数哦 俺家不少嘞~~

至于电路 你需要提供管路系统图才行

没有具体的系统配置真滴没法给出具体的电路图。因为这里涉及到你有几个压力表(压力表还是压力开关?)?压力表与阀门的相对位置也会影响到电路结构。因此只能按照最保险的电路结构来配置,这样电路过于复杂反倒不如用PLC方便了。