88问答网
所有问题
富士变频器报速度不一致咋回事
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-07-30
变频器报速度不一致就是说明变频器的输出速度(等比例电压和频率)与其测量的速度不一致。
输出频率和测量频率都可以从显示屏上得出,首先是把速度不一定的故障调整为报警不停机,你就可以运行时检测这两个数值了。一般是测量速度出现的问题,看看是否有测速器还是变频器的计算速度,若是测速器(码盘)测速,有可能是正反转连错或者码盘脉冲填写错误,如果是计算速度,有可能是电机瞬时失速倒是变频器给定无法跟上,需要调整跟随曲线。
本回答被网友采纳
相似回答
富士变频器
ere故障
答:
4、PG与
变频器
PG卡之间接错线,或者断线。
垂直电梯
富士变频器
ere故障
速度不
同步
答:
你可以尝试在变频器的电源及输出加变频器专用滤波器试试,
可能是电磁干扰原因导致的
。
富士变频器
低速时正常加高速就报警停机
怎么回事
?
答:
设置值不妥
,要重新设置电机运行电流,报警电流及最大限流值。因为低速和高速值不一样,适当兼容呀。
日本
富士
FVR-Micro 系列小容量通用紧凑型
变频器
变频器报警,老哥们进来...
答:
接地故障,电机漏电或输出三项电流不平衡
,检查电机是否漏电或不接电机再运行,用万用表侧变频器输出三项是否一致,一致的话考虑电机问题,不一致时,变频器就需要送修了
变频器
10HZ运行正常,30HZ以上运行频率变化很大,电机
速度
时快时慢,请问...
答:
你检测下外接电源的电流和输出的电流是不是
一致
假如一致的话你检测下电机 让他不带
变频器
是不是运转正常 一般来讲 变频器能起动 就不应该有这样的问题 如果是日搏变频器的话 他这样直接会有故障显示的
西安
富士变频器
维修售后总结报OU3或OU2故障
怎么回事
答:
富士变频器报
OU3或OU2故障原因可能有:0C1加速时过电流OL1电动机1过载0C2减速时过电流OL2电动机2过载OC3恒速时过电流OLU变频器过载EF对地短路故障FUS直流熔断器短路OU1加速时过电压Er1存储器异常OU2减速时过电压Er2键盘面板通信异常OU3恒速时过电压Er3CPU异常LU欠电压 Er4选件通信异常Lin电源缺相 Er...
为什么新一代的
富士变频器
FRN3.7G1S-4C面板上和频率表上显示的频率不...
答:
FMA是多功能模拟量监视端子,当监视输出频率时(F31=0)输出正比于输出频率(0-50HZ)直流电压信号。你是不是接了一个0-10V的直流电压表呀,如果是的话,这个输出是对的。如果想与频率完全对应应该修改表的量程。
富士变频器
给定电流和频率对不上
答:
加速时间过短。
富士变频器
中,给定电流和频率对不上是加速时间过短导致的。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。