第1个回答 2019-10-16
1.
漏电开关
用一根零线跳闸的主要原因:当零线接地之后,它对漏电开关检测电路之间已不会构成了回路,从漏电开关来说它已经检测到了
漏电电流
的信号,所以就会跳闸。
2.
"漏电开关的工作原理"是检测流过其
零序互感器
的电流,如其矢量和不为零,则有信号输出,与设定值比较,达到设定值开关就会动作。因此火零两线必须都接入,否则不管单接火线还是零线都会动作。
第2个回答 2019-10-18
这是由漏电保护器的原理决定的:漏电保护器里有个叫剩余电流互感器,该互感器中心穿过了零线和火线,当正常用电时,零线和火线电流相等,相位相反,和值为零。当穿过互感器中的两根线的电流不相等,且超过30毫安时,就会触发晶闸管驱动漏电脱扣器发生跳闸动作。
漏电保护器
漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。本回答被提问者采纳
相似回答
零线
接380
漏电
断路器上一用电就跳
为什么
接零线排上就不跳了
答:
因为当零线接380漏电断路器上一用电就会让他检测到线路漏电,故跳闸,否则就不会
。零线就是变压器的中性点接地,然后通过导线进户的,三相四线制的另一线即为零线,漏电断路器是检测电路是否接地的,当零线接380漏电断路器上一用电就会让他检测到线路漏电,故跳闸。三相四线漏电开关的动作原理是:三相...
三相的
漏电零线
接零排开灯就
跳闸怎么回事
跪求?
答:
因为下面的零线并不是独立专线,在某一段有可能与主零线并接或有漏电(与大地接触)
,所以,
漏电保护器检测视为漏电而跳闸
。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用...
为什
我只接通电箱里的
零线
,而
漏电保护器
会
跳闸
答:
这是接线错误引起的跳闸
。漏电保护器接线要求如下:1、 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。3、安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。4...
我家
漏电保护器
接上
零线
就
跳闸
,不接零线只用
一根
火线也能正常
使用
,不知...
答:
两种可能:1.负载有短路;2.
零线
有旁路
零线
一接就
跳闸
是
怎么回事
答:
接上
零线
就
跳闸
是
漏电保护器
接线错误引起的。零线是变压器二次侧中性点引出的线路。与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。地线(PE) 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入...
两根火线公用
一根零线
,
为什么漏电保护器
一直
跳闸
?
答:
很明显
零线
是接在
漏电保护器
的输出端了,如果两根火线其中
一根
不是接在该零线所接的漏电保护器输出端所连接的断路器上的,那么就会造成该漏电保护器的零线火线的电势不平衡了,有了偏差,就会造成漏电保护器动作慢保护的。
零线
经过漏电开关,火线不经过,
漏电开关为什么
会
跳闸
?
答:
漏电开关
是检测两根导线(
零线
,火线)的电流大小来判断是否漏电的,一旦两导线电流大小不等,开关就会动作。你只接入零线,则可认为火线电流为零,一旦零线有电流,开关当然
跳闸
了
照明与空调共用
一根零线
,但是零线接在
漏电保护器
会导致
跳闸
,去掉零线...
答:
照明与空调共用一根零线,那么,火线是不是也是公用的呢,如果不是,这个漏电保护器当然要跳闸。因为漏电保护器火线和零线流过的
电流不平衡
,造成漏电保护器认为线路有漏电现象而跳闸。
大家正在搜
共用零线漏电开关跳闸
零线漏电漏电保护器会跳闸吗
为什么一搭零线就跳闸