我公司消防系统是海湾5000有一回路的点全没有了怎么回事

如题所述

第1个回答  2012-11-21
是在设备检查里面看都没有设备了?有可能有以下几个原因:
1、回路线摘掉后重新注册
检查回路线路是否有接地或短路现象,现场设备是否与回路连通。
2、回路板损坏
测量回路板输出电压是否正常,不正常肯定是回路板有问题。如果正常也可以到现场找一个设备单独接在主机后面注册试一下,这样的话就可以找出问题了,使用替换法是查故障最常用的方法之一。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-21
重新注册看有没有!或者测试那个回路的烟感,看主机有没有反应!
也可能回路卡坏了。