直流分量没测量,明天去了检测下,我怀疑是不是主滤波电容出问题了,三相电压对称,相差1.5v左右,电机没问题,用兆欧表检测了。如果是电机的情况下,在5hz的时候启动变频器就报故障了,不会出现跳总断路器问题
追答滤波电容坏了会报警,欠压
追问那是哪的问题呢,直流分量?
追答先查直流分量吧,不行就用示波器检测输出电压,检查输出电压要量三次,每相对另两相测一次
电容不行会很明显的表现出欠压
5HZ变频器报什么故障?
电压就是测量了三次,相差1.5v左右,5hz启动跳闸,然后报欠压,感觉还是先找到为什么跳闸
追答因为跳闸,所以欠压,你还要检查一下变频器的压频比是不是太大,还有开关的漏电动作电流保护是不是太小
追问好的,我明天测量下,谢谢,请问如何联系你呢,能否加个qq
本回答被提问者和网友采纳不带电机的情况下,怎么调都没问题,只要带上电机,驱动频率设置成5hz,一点启动就跳闸
追答对应的电流和电压有多少呢
电机没问题,用兆欧表测量过了
追答如果你的 断路器 是三相四线的 漏保 也会跳闸的
追问不是,三相的