380V改220V电机用三角形方法改好后,效果不错,但发现插在没有接地的插座上使用,拿电笔测试会发现有11...

380V改220V电机用三角形方法改好后,效果不错,但发现插在没有接地的插座上使用,拿电笔测试会发现有110V的电压。请问高师这样会有问题吗?

第1个回答  2012-08-22
你好:
——★1、无论380V也好、改接为220V也罢,电动机的外壳都是需要接地(保护零线)的。
——★2、“拿电笔测试会发现有110V的电压”......你使用的是“数字试电笔”吧?这种试电笔的输入阻抗极高,测试的110V电压属于感应电,对人体不会造成伤害。
——★3、该电机出现的“110V的电压”,是电机绕组与铁心之间存在电容,所以会出现感应电压。
——★4、为安全计,应该把电动机的外壳接地(保护零线)的。
第2个回答  2012-08-22
有可能是感应电或者是电机的绝缘差引起的漏电流。接上接地线就没问题了。
第3个回答  2012-08-22
正常380V电机是三相电机没有单相的,380V改变接法可以接成220V,你改成220V三相电机干吗?还上一调压器?所以出问题是正常的,也许没有理解到你的问题内含。
第4个回答  2012-08-22
只有电机绝缘电阻大于0.5兆欧就没有问题