第一,你一个变频器带几个电机?如果带多个电机考虑电机方向是否一致。
第二,空载能否运行?如果空载不也不能运行,考虑是否机械有卡的地方?
第三,启动力矩不足,加大启动力矩试试。切记要一点一点的加,不能一下加的太大
第四,你所谓的变频器起不来是什么意思?有么有报故障呢?个人认为,引入一个编码器反馈有必要。如果一台变频器带一个电机,是否可以考虑由标量控制改为直接转矩控制。
追问高压变频。。。煤矿皮带。。。主从控制。。。。两个电机,空载能起,满载也能起,就是载太重了起不了,是否是因为选型问题。
追答这个载太重了啥概念?按说满载就已经变频器饱和状态。及时有余量也不多。按道理110%的情况下,变频器是可以的。不过时间不能过长。如果你超过110%而且要长期使用。建议你换个大点的变频器!