求助小区配电房噪音问题

如题所述

第1个回答  2019-09-06
1.配电房设备噪声多以低频噪声为主,而且配电设备会通过建筑传声,而低频噪声产生的原因就是设备振动,所以我们就对配电设备安装减振装置,在主体设备下面安装减振台,设备连接使用软性弹性连接等,降低振动传播。
2.通过对配电房隔音装修来解决噪声传播问题。在配电房墙壁上面安装吸音隔音材料,可以提高配电房墙壁的隔音和吸音性能,降低室内的噪声量。在天花板上面安装一些吸声体或者做隔音吸声吊顶。地面使用隔音减振垫。
3.配电房需要安装隔音窗或者消声百叶,并且还要在散热口安装通风消声器。
4.根据配电房噪声传播距离和噪声类型,可能会用到隔声屏障,在配电房和小区之间树立金属隔声屏障来阻挡配电房噪声通过空气传播到小区。本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-06-03
配电房噪音来源可能不是来自变压器本体,因为你说原来配电房噪音不大,而变压器噪音突然变大的可能性较小。我分析,噪音来源可能来自变压器冷却风扇、配电房通风风机、电缆桥架盖板或配电柜面板振动、交流接触器振动、设备故障告警音响等原因,找电力维护单位进电房看一下就知道了,采取相应的处理措施不会太难。如果是变压器本体噪音超标的话处理起来就麻烦了,需要生产厂家处理。
第3个回答  2024-08-28
面对小区配电房噪音问题,可以采取一系列措施来减轻或消除噪音,以下是具体的解决方案:
一、了解噪音来源
小区配电房的噪音主要来源于变压器、配电柜等设备在运行过程中产生的振动和电流声。特别是变压器,其铁芯励磁、部件振动以及负荷变化等因素都可能引发噪音。
二、采取隔音措施
1.安装隔音门和窗户:
在配电房入口安装高质量的隔音门,以减少噪音向外界的传播。
对配电房的窗户进行改造,安装隔音窗或加装密封条,以增强窗户的隔音效果。
2.墙面和顶面隔音处理:
使用隔音材料对配电房的墙面和顶面进行覆盖,如隔音棉、隔音板等,以衰减声音反射和透射的能量。
特别注意配电房门窗不要正对用户居住区域,以减少噪音对居民的直接影响。
三、优化设备配置与运行
1.选择低噪音设备:
在设备选型时,优先考虑低噪音、低振动的变压器和配电柜等设备。
2.安装隔振设备:
在变压器等振动较大的设备上安装隔振垫、隔振支架等主动隔振设备,以减少振动引起的噪音。
3.调整设备负载:
合理控制配电房的负载率,避免设备在超负荷状态下运行,以减少因负载变化而产生的噪音。
选择合适容量的变压器,确保变压器在高效、低噪音的状态下运行。
四、加强设备维护与检修
1.定期检查与维护:
定期对配电房内的设备进行检查和维护,确保设备处于良好的运行状态。
检查设备的零部件是否松动或缺失,如有发现问题及时紧固或更换。
2.维修与更换:
对因损坏或老化导致噪音增大的设备进行维修或更换,以降低噪音水平。
五、其他措施
1.环境布局优化:
注意配电房的环境布局,避免配电房处于空旷或离墙面过近的位置,以减少噪声反射。
2.居民沟通与解释:
与受影响的居民进行沟通,解释噪音产生的原因及正在采取的解决措施,争取居民的理解和支持。
3.加强监管与投诉处理:
建立健全的噪音投诉处理机制,对居民反映的噪音问题进行及时调查和处理。
通过以上措施的实施,可以有效地减轻或消除小区配电房的噪音问题,为居民创造一个更加安静、舒适的居住环境。
第4个回答  2017-06-04
  配电房内主要声源为变压器,它的噪声由两部分组成:变压器本体噪声及辅助冷却装置噪声。本体噪声包括铁心、绕组、油箱(包括磁屏蔽等) 等产生的噪声。冷却装置噪声包括风扇和油泵噪声。变压器本体噪声以铁心噪声为主,铁心噪声的频谱范围通常在100~500Hz,属于低频噪声。变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及装配零件等传递给冷却装置,使冷却装置的振动加剧,增大噪声的辐射。
  解决方案:
  将检修门更换为隔声门,保留检修必须的隔声观察窗,将不需开口的窗户全部封闭;
  将原消防及散热的排风风扇出口加装通风消声器;
  室内墙面及吊顶均做吸声处理;
  变压器和其他振动声源设置脚座阻尼弹簧减振器;有悬挂部分均采用弹簧吊架减振器;
  单台变压器或者室外变压器组可采用在外加装隔声罩的方式进行治理。