PLC和触摸屏的通信故障,如何解决?

如题所述

第1个回答  2024-05-19
博途v15仿真HMI问题的揭秘与解决方案

今天,我有幸遇到了一个令人困惑的问题——博途v15的HMI仿真无法正常工作。经过一番排查,我发现关键在于网络连接设置。当我仔细检查设备与网络的部分时,发现HMI竟然意外地连接了两个子网,其中一个是之前未删除的旧连接。这导致了端口冲突,使得HMI无法与PLC有效通信。


解决这个问题的方法相当简单,只需找到并删除那个未使用的连接,然后在HMI的配置中,确保重新设置PLC的正确地址。一旦这些步骤完成,HMI与PLC的连接就会恢复正常,仿真功能自然也就顺利启动了。


作为一个初学者,我深知遇到问题时的困惑。在这里,我想分享另一个困扰我的难题。在仿真过程中,HMI上的按钮和数值输入无法实时反映PLC的状态,反之亦然。我注意到,当我在PLC中强制修改了某个值后,HMI上的相应按钮操作就无法响应了。这让我怀疑是否是某个设置或者通信协议出了问题。


我迫切地寻求答案,是否有哪位大神曾经遭遇过类似的困扰,并找到了巧妙的解决之道?请不吝分享你的经验,让我们的仿真之旅不再受阻。让我们一起探索这个问题的深层原因,共同提升HMI与PLC的交互效率,让博途v15的仿真功能发挥出最大的威力。


如果你有任何高见或者已知的解决策略,欢迎在这里留言,让我们一起解决这个问题,迈向更高的仿真技术巅峰。感谢你的宝贵建议,期待你的回复,让我们携手解决这个技术难题。

相似回答