s7-200SMARTplc把它置于RUN模式后RUN灯一直常亮,为什么STOP一直闪烁
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-06-10
PLC当前处于强制模式。PLC程序调试时,有数据处于强制状态。连接PLC,点击调试——全部取消强制即可。
<上一页
1
2
相似回答
s7-200
指示灯在停止和运行灯来回
闪烁
答:
①:由于PLC工作环境恶劣等原因,导致CPU板芯片管脚因粉尘或者脏污覆盖而引起短路
,特别是CPU芯片,存储器芯片,处理方法是用酒精或者洗板水清洗电路板。②:CPU芯片损坏,维修当中比较常见,处理方法是更换CPU芯片。③:ROM损坏或者数据出错,即系统程序出现问题,处理方法是用编程器重写系统数据。④:晶振,...
200smart
故障灯红色
闪烁stop常亮
黄灯
答:
程序错误、硬件问题
。1、程序错误:比如对PLC时间写入的VB不是BCD码等原因,会导致在运行PLC时间写入时出现程序错误,红色指示灯闪烁。2、硬件问题:硬件不兼容或发生故障,也导致故障灯红色闪烁、STOP常亮黄灯。
S7-200 smart什么
意思?
答:
SF 用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误(看门狗错误
,间接寻址,非法的浮点数,地址范围错等)RUN 绿色,运行模式。STOP 黄色,停止模式。DP 分布式I/O,(仅对CPU215)。S7300CPU SF指示灯 用作系统出错/故障显示,为红色,CPU的硬件出现故障或软件有错,带诊断功能模块出错时...
西门子
s7-200 SMART
SR20通电后三个状态指示
灯闪烁
是
什么
原因?
答:
PLC红色指示灯是SF指示灯,为SYSTEM FAULT,
就是系统错误
。出现这样的情况,程序自动关闭不运行。 因为是S7-200PLC,不存在硬件不兼容问题,所以出现这样的原因,基本上是
程序错误
,编译查不出来。比如对PLC时间写入的VB不是BCD码等原因,会导致在运行PLC时间写入时出现程序错误,当机,同时红色指示灯闪烁...
西门子
s7200RUn
绿灯亮同时error亮红灯
什么
故障?
答:
首先西门子S7-200系列
PLC
没有ERROR指示灯,这个系列的故障灯是SF/DIAG指示灯。因此要么你这个是盗版的,要么是
S7-200 SMART
系列。S7-200与S7-200 SMART不是同一个系列。S7-200 SMART系列的
RUN
和ERROR同步
闪烁,
意思是当前CPU收到信号DCP的控制请求。望采纳。。。
s7-200 smart plc
断电重启始终是
stop
状态,这是因为里面的电池没电了...
答:
除了内部存储数据供电保持电池没电原因外,还有可能是
plc
自身有故障了。需要逐一排除方式来检查。可以根据使用年限与使用时间来做判断的依据。
西门子
s7-200smartplc,
RX/TX
闪烁
怎么回事?
答:
正常现象,说明以太网有数据传输。
s7200smart
aeo8红灯闪
答:
S7-200SMART
出现红灯闪烁表示模块存在故障。可以排查的方法有:1、首先检查模块是否插入正确,对接端口是否干净,是否接触不良。可以拔下模块重新插入,观察红灯是否依然闪烁。2、如果红灯依然
闪烁,
可以将这个模块从
PLC
上拆下
,然后
重新上电,看看是否能够通过自检。还可以检查模块上是否存在灰尘污垢等。3、...
大家正在搜
s7一200西门子plc
s7一200西门子plc型号
plc s7-200
s7300plc模块
西门子plcs7一300
一套s71500plc多少钱
s7-300plc
s7200plc程序下载步骤
plc西门子s7200教程
相关问题
s7200的sf/diag亮橘黄色的灯,run常亮,stop...
S7-300 PLC打到RUN模式,RUN指示灯不停闪烁,S...
s7-200 上电后STOP指示灯始终亮着,拨码开关位置在R...
s7-200 上电后STOP指示灯始终亮着,拨码开关位置在R...
西门子S7-300PLC. SF常亮,STOP不断闪烁,无法...
S7-200启动时 SF/DIAG灯闪一下,接着STOP也黄...
西门子s7-200smartPLC,每次CPU启动后STOP...
西门子s7-200smartPLC,每次CPU启动后STOP...