GPS静态测量出控制点,使用全站仪复核,结果误差20CM以上,为什么?怎么解决?

坐标系使用贵阳独立坐标系,中央子午线108,控制点甲方提供,我们自己静态测量复核控制点坐标没问题,但是用全站仪复核误差超过20CM,两点间距500M左右,全站仪增加温度、大气折光补偿

第1个回答  2019-05-21
500米差0.2CM很正常了,看了下你们的问答,我想应该是GPS点没有经过投影改正而影起的
第2个回答  2018-02-05
你看看你的RTK那个比例参数,精度要打到0.9999或者1.0000,越接近于1越好,我在工地也遇到过这种事情,用RTK定位了2个点,距离200米左右,全站仪打的差了8公分。
第3个回答  2018-01-07
投影面高程考虑到了没有?
第4个回答  推荐于2018-01-07
500M,20CM,先确定全站仪是否校正无误,然后对两个控制点进行两点两次架站测量,看得出的数据是否都是差20CM。最好换台校正过后2秒以上级别的全站仪再次检测。
如果依然超限,只有上报了(再上报之前检查好自己的全站仪是否正常,校准无误!不然丢人丢大了)。因为静态是多点联测后得出的平差成果,两点错误,则同期成果全部推翻,全面返工。如果两点坐标静态成果与全站仪测量成果冲突,在仪器都校正无误情况下,全站仪测量成果为正确成果。
如果还有问题,请追问。追问

全站仪今年检定合格,校核也没问题,E级控制点是甲方提供,我们用RTK校核没问题,高程用水准仪做过附合水准路线,也没有问题

追答

rtk校正点不行,只能大致看看,结果都是仅供参考罢了。水准也与平面无关,几百米平面差20cm,水准也就差一个毫米罢了。是不是只有两个点是这样?还是全部给你们的控制点都差?如果只交给你们两个点,换台仪器试试,还不行,就只有上报了。

本回答被网友采纳