两个平行输电线之间的磁感应强度怎么计算

如题所述

第1个回答  2017-04-11
根据直线电流的磁场公式分别算出它们的磁场,
然后再叠加。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-04-11
1.安全方面考虑:电力铁塔一般为40~70米,考虑到遇意外事故造成铁塔倒塌、电力线断裂时,造成基站设备及基站铁塔带强电,可能造成设备损坏和维护人员的人身危害,建议基站站址根据电力铁塔的高度建在距电力线50~100米以外的地方。
2.电磁干扰方面考虑:高压电线周围的强磁场可能会对基站设备造成的影响,一般可分为四个方面:即工频电场、工频磁场、电磁幅射干扰和地电位。
一般认为在220千伏以下,工频电场的影响较小,工频磁场的影响更小,主要是电磁辐射干扰(以电晕放电和间隙击穿为主)和地电位。这种现象出现对离电力线几十米的基站设备来说是致命的。间隙击穿发生在高压输电线上两个互相靠近、电位不等的尖端之间。间隙击穿时,放电电流产生很宽的辐射频谱,一直延伸到特高频段。电晕放电是由高达几万到几十万伏的电压产生很强的电场,引起周围粒子激烈的惯性碰撞过程,形成的干扰具有随机干扰特征,其频谱在数兆赫以下。如果电话等线路和高压线平行的话,电磁幅射干扰和噪声就会很大。也有专家认为工频电场、工频磁场影响不能轻视,例如:某大楼的8层,距220千伏高压线15米时,磁感应强度为15安培/米,电场强度为98.8伏/米;在18米时,磁感应强度为0.5安培/米,电场强度40伏/米。就工频电场影响来看,依据信息产业部制定的GB/T17618--98<信息技术设备抗扰度限值和测量方法>中"电场强度应不超过3伏/米的限值,可见超过限值,将可造成信息技术设备工作失灵。
相似回答