88问答网
所有问题
动力电箱消防模块怎么接?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-07-07
这是用来消防联动时切断非消防电源的,消防模块用的是输入输出模块(即既要输出24V电源控制设备动作,又要接收它的动作反馈信号),模块输出的24V电源接中间继电器的线圈,即13和14号接线端,24V电源正极接14号端子,负极接13号端子。模块输入的线路接5和9、6和10、7和11、8和12四组中任意一组接线端(这四组都是常开触点,中间继电器动作时它们就闭合),接线不分正负极,要单独接入任意一组,不要和其它线路共用一组接线端。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-07-07
接在中间的透明塑料盖的中间继电器的线圈触点上,控制动力箱是24v联动线闭合线圈,使继电器的常开或者常闭触点闭合或者断开来达到控制的目的
相似回答
配电箱消防
强切
模块怎么
接线
答:
配电箱消防强切模块的接线步骤如下:
1、在强切配电箱上标记好电源输入和输出的位置以及线缆的类型。2、将电源线连接到强切配电箱上
,并确保正确紧固螺丝,同时安装好外壳。3、进行负荷线的接线,注意负荷端子要紧固牢固,不允许出现断路现象。4、进行接地线的接线操作,将接地线连接到指定端子上,并进行测...
配电箱消防
强切
模块怎么
接线
答:
该接线的步骤如下:1、将强切控制箱与
消防
控制中心或火灾报警控制盘相连。2、根据接线图,将电源线接入强切控制箱的电源接线端子。将需要被强切的非消防电源线路引入强切控制箱,并按照接线图连接至相应的切出端子。4、确保所有接线都符合电气安装规范,接线应牢固、可靠,无裸露线头。5、接线完成后,应通...
消防模块怎么
接线
答:
模块
输入端如果设置为“常开检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7kΩ的终端电阻;模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7kΩ的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7kΩ的...
消防
联动
模块怎么
接线?
答:
1、使用方式不同 一般情况下,有源电源与继电器线圈相连,需要外部的24伏电源来接收电流或电压信号,一般来说,当厂家的非编码检测器报警时,电流信号的输出用来连接厂家的地址接口
模块
并输入系统;无源性一般与继电器的常开或常闭点相连,发出外部开、关信号,接收无源接点信号,通过信号的输入与系统相连,...
消防
系统的线路
怎么接
答:
3、
模块
:控制模块、监视模块(单输入模块)、电话模块。4、
消防
栓按钮:在没有消防中心时接起泵线,在规范中是接起泵线、报警线;实际接报警线。5、非消防电源强切
配电箱
:电源线、报警线。6、防火卷帘门:分两个时段关闭,第一个时段关闭一半,第二个时段全部关闭;电源线和报警线。7、防火阀:...
消防
弱电系统设备
怎么
接线图
答:
1、
模块
通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2 (无源常开检线输入)、图3所示(无源常闭检线输入):图2:图3:2、模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图4(无源常开检线输入)、图5所示(无源常闭检线输入):图4:图5:扩展材料:
消防
弱电系统的概念 "消防...
消防
弱电模块,单输入输出
模块怎么接
有源和无源,,,?
答:
北京利达单输入输出
模块
既有一组有源输出(DC24V)也有一组无源输出(常开点)接线端子分别为:1脚电源24V+输入;2脚电源24V-输入;5、6脚信号线输入(无极性);7、8脚无源常开点输出;9脚有源24V+输出;10脚有源24-输出;11、12脚回答信号输入 ...
消防
泵控制柜消防“联动模块”和“输入”、“输出”
模块怎么
接线?
答:
一般消防泵控制柜会把消防接口预留号,包括消防泵动作反馈点,故障反馈点,以及消防泵启动触点,该
模块
11、12
接消防
泵控制箱动作反馈点,9、10接消防泵控制柜启动触点,另外,需要一个模块连接消防泵故障反馈点,原理为:当主机收到相应监视信号后,对输出模块发出动作指令,然后控制模块动作,消防泵起泵,...
大家正在搜
配电柜消防切电模块怎么接
消防电话模块怎么接线
消防模块怎么接继电器
消防电切模块接线图
电箱内消防模块安装规范
消防电模块箱安装视频
消防模块为什么要加电阻
配电箱内消防模块固定
消防电源强切需要什么模块
相关问题
消防弱电中,动力配电箱为什么要接输入输出模块和输入模块?有什...
配电箱接消防控制模块的问题!!!!!
强电电表箱系统图中显示一根引至现场消防模块的是线什么意思啊?...
消防模块怎样接线?
消防电,模块都怎样接
消防弱电在应急箱怎么接线
防火门怎么接消防模块
我想知道,消防弱电中的切非原理是什么,模块怎么接,怎么控制配...