组态王ModbusTcpServer 设备地址要怎么填写。如图我这样填写通不过,
如题所述
举报该问题
相似回答
组态王modbus
通信方法莫迪康通信配置步骤-实战案例小分享
答:
1. **添加设备**:进入PLC配置,选择“莫迪康”>“
Modbus
RTU”>“COM”
,设备
命名"TEST",连接至COM4,并设置
地址
为1。2. **测试连接**:选择COM4下的"TEST",进入测试逻辑设备界面,调整通信参数并执行设备测试。DI状态通过寄存器10001至10008来控制,DI1闭合时对应寄存器值为1。3. **DO状态控制...
组态王modbustcp
中
如何
设置域名
地址
答:
步骤如下:1、先打开KingView,新建一个画面,选择PLC->莫迪康->ModbusTCP->TCP,给设备起一个名字并选择一个串口。2、设置
ModbusTCP地址
和其他默认即可,新建一个modbus_1的变量,类型为I/O整数,连接到刚才建立的
设备,
寄存器设置为要读取或写入的
地址,
类型为SHORT。3、新建一个字符串,绑定变量,通...
有谁知道施耐德M340PLC和
组态王modbusTCP
通讯中,modbus
地址怎么
对应
答:
1、将设备的16进制
地址
转换为10进制:0003H(16进制数,H没用,只是说明该数为16进制数)=0003。2、设备定义PLC---莫迪康---Mobus-rtu---串口。3、变量定义:变量类型选IO实型,连接设备自己选一下,寄存器里填40003或40004。(这里说一下,如果你的设备的开始位为0的话就要在地址后面再加一个1...
有谁知道施耐德M340PLC和
组态王modbusTCP
通讯中,modbus
地址怎么
对应
答:
00001对应M点,不要使用I点。将I点赋值给M点。10001是只读的,00001是可读可写
标准的
MODBUS
-RTU
设备
的
地址怎么
和
组态王地址
对应的?
答:
你是直接用电脑COM口连接还是通过别的模块转成USB/以太网呢?不管怎么连接,都要建立一个COM下的
TCP
MODBUS
驱动
,设备地址
就是你下位机的地址,建点表时需要给原地址加1,比如1000
,组态王
是1开始的,就是1000对应组态王中的1,我电脑没有
组态王,
下面紫金桥供你参考。
优易通串口服务器
Modbus TCP
功能连接
组态
软件实例
答:
1.2 SocketA配置,打开SocketA,协议选择
TCP Server,
服务器端口设置10001,后面
组态王
配置的时候会用到。2.1 新建组态王工程 2.2 新建设备,依次点击1,2,3 选择PLC->莫迪康->
ModbusTCP
->TCP 设置设备的逻辑名字这里默认值 选择串口号 设置
设备地址,
192.168.1.189为前面设置的E3100的IP地址,10001...
如何
配置4G DTU与
组态
软件通信?
答:
图一 设置中心端服务器域名
地址
或固定IP地址:124.193.195.122 端口号:5001 注:端口号需与
组态王
软件中的端口号完全一致,选择传输模式为组态软件模式,并填写模块电话号码(此ID号与图八组态王软件中DTU设备标识信息需要完全一致)配置完成后点击保存所有配置按钮,保存配置完成整个配置过程。2、下位机...
组态王modbustcp
com口可以挂几个
设备
答:
1个。
组态王modbustcp
com口可以挂1个
设备,
这是因为ModbusTCP协议在通讯时只允许与一个设备进行通讯。如果需要与多个设备通讯,可以使用ModbusRTU或ASCII协议,并使用Modbus网关进行协议转换。