88问答网
所有问题
柴油发电机卸载时电压突然升至500伏,是什么原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2009-10-14
如果你是全额或大量负荷同时卸载那电压突然上升那是正常的,以后卸载要分几次拉去负荷就不会造成些类事情了
第2个回答 2009-10-14
瞬间空载造成飞轮转速过快.
你可以发现,一般家庭供电中,开空调的瞬间,灯光会暗一下,说明了突然的重载会拉低电压,反过来,突然卸载会抬高电压.
本回答被网友采纳
第3个回答 2009-10-20
很可能是发电机上的电压稳定调节器损坏了。有配件的话更换一下试一试。
第4个回答 2009-10-14
发动机调速器调速率不准从新调试喷油泵。
相似回答
有一台10kw的
柴油发电机
发电
到
了
500
多
伏是啥原因?
答:
4级发电机要是1500转达到500v。
肯定是电压表坏了
刚修的20kw
发电机
空载
电压500
多
伏
负载后电压下降
到
340伏请各位师傅找...
答:
2、检查一下励磁电路(如果有的话)是否存在问题(这个问题的可能性最大)
。3、根据空载、负载的电压、电流计算一下,跟发电机铭牌的特性比较一下,才能确定是否存在问题。
柴油发电机
发
500
多
伏
电
是什么
病
答:
在调板上可以调节
380v
柴油发电机
用万用表量一组400多一组
500
多怎么回事
答:
是不是你说的?结果:1,同你说的一样,那么,应该查接线,发电机内部一般有6组线圈,你必须要接的正确;
还有可能是有内部短路
。2,如果是三相电平衡的,那你只要调节一下AVR就可以了,把电压调到380-415伏就好了。在加负载后,会产生电压偏移,要合理分配负载到三相上就好了。
120KW3相400V
柴油发电机
起车后
电压
高达1000多伏且带不起负荷,请问
是什
...
答:
根据你的叙述,应该是自动
电压
调节器(AVR)出现了故障。因为输出电压异常,与励磁系统相关,若励磁绕组正常,唯一怀疑的就是AVR了。
为
什么
我的三相交流同步
发电机是
可以
升到500伏,
但是现在升到400还不能...
答:
1、凡是与
电压
的问题,如静态电压偏离额定电压较多、动态电压(突然加载或卸载)不能快速跟踪额定电压等
,都是
发动机上的电压调节器出了问题。2、凡是机组功率不足,如带载转数下降太大,加载后停车,突然加载或卸载长时间不能跟踪额定转速等于转速和频率相关的问题,不是
发电机
的故障,而是原动机(
柴油机
...
发电机组
如何维修?
答:
1、正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等
原因
造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低
电压
,若电压在一至数
伏,
不会有危险,不必处理。2、
发电机
绕组有短路或对地绝缘不良,使用电设备及发电机性能变坏,容易发热,应及时检修,以免事故扩大。3、空载时中性线对地无电压,而有负荷时出现...
连
发电机
都快会修了
答:
发电机
中性线对地有异常
电压
1:正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等
原因
造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低电压,若电压在一至数
伏,
不会有危险,不必处理。2:发电机绕组有短路或对地绝缘不良,导致电设备及发电机性能变坏,容易发热,应及时检修,以免事故扩大。3:空载时中性线对地无电压,而有负荷时...
大家正在搜
柴油发电机欠发电机电压
柴油发电机发电电压不足
柴油发电机能发380伏的电吗
柴油发电机能发多少伏的电
柴油发电机额定电压为多少伏
柴油发电机能发380伏
柴油发电机电压上不去
柴油发电机正常电压
柴油发电机的电压稳定吗
相关问题
柴油发电机工作时突然死火是什么原因呢?
柴油发电机发电电压达不到是什么原因
箱变出来电压已达到500v正常吗?
怎样才能把一节18650电池,通过升压模块把电压升到500伏...
发电机输出电压500伏负载电压变低为什么
500伏摇表最大输出电压是多少
采用自动控制屏控制的300KW柴油发电机组配相复励三相同步发...
大网电压升高到500伏好几天了,是什么原因