第1个回答 2015-04-27
可以,但通用避雷器在线监测监测的是避雷器全电流,避雷器泄漏电流有阻性 容性 还有外部污秽等产生的电流。如果全贯穿到全电流里那监测的意义就减小了。阻性也许增大3-5倍,全电流变化不大;污秽雨天引起全电流增大也并不一定说明避雷器内部出现问题。有效的将电流分开监测也许更能说明避雷器运行状态。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2015-04-26
可以,但是和实际还是有本质的区别的。
相似回答
避雷器预防性试验
的目的和意义
答:
这些劣化都可以通过预防性试验来发现
,从而防止避雷器在运行中的误动作和爆炸等事故。避雷器是在电力系统中广泛使用的保护装置,避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护电气系统和各种设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当电气设备在正常工作电压下...
避雷器
要做哪些
预防性试验
?怎么做?
答:
1.
避雷器
绝缘电阻的测量\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0a\x0d\x0a绝缘电阻的测量,对FS型避雷器而言,主要是检查密封情况,若密封不严必然会引起内部受潮,因而使绝缘电阻明显下降。按预试规程要求,测量时应
试验
2500V兆欧表进行,测得其绝缘电阻应不低于2500MΩ。测试前将避雷器瓷套表面...
高压
避雷器
怎么检测好坏
答:
2、直流参数测量直流参数测量一般在新装,检修是必须检查的项目,施加直流电压电压,观察
避雷器
的电流、电压关系,测试高压避雷器需要做直流1mA下的电压以及0.75倍直流1mA电压下的泄漏电流,根据
预防性试验
规程,测得直流1mA电压实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于±5%;0.75倍直流1mA电压...
高压配电室
预防性试验
都要做什么试验?
答:
4. 交流耐压试验【2-3.5倍不闪退】三、高压
避雷器试验
1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 泄露电流试验【不大于50uA】四、互感器试验 1. 绝缘电阻测试【一次>1000兆欧,二次>10兆欧】2. 交流耐压试验【一次8500v不闪退,二次2KV不闪退】五、继电保护校验【定值校对】六、电力变压器试验 1. ...
电力
预防性试验
是什么?
答:
1)高压电气设备
预防性试验
:10KV室内电气设备每1-2年试验一次。2) 10KV
避雷器
每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3) 0.4KV避雷器每年试验一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力变压器项目:绕组绝缘电阻和吸收比两年一次。6)绝缘工具(绝缘鞋、绝缘...
电力架空线路是否需要做
预防性试验
?预防性试验包括哪些内容?哪位高手...
答:
需要! 主要含:电容
器试验
、电流、电压互感器、高于计量、户外真空开关、少油开关、变压器、电力电缆、电气设备绝缘测试、
避雷器
、接地电阻。。。复合绝缘子、导地线压接、OPGW光缆 也不知道你指配网线路 还是输电线路!!可以用GD-2136L完成这些实验 ...
电气
预防性试验
中有哪些,问题
答:
电气设备的
预防性试验
是指电气人员通过电气试验,在设备投入之前或运行中了解掌握设备的绝缘情况,以便在故障发展的初期就能够准确及时地发现并处理。这是概念 具体的项目有很多,针对不同设备有不同的试验项目,例如变压器,绝缘电阻,吸收比,介质损耗,变比,直流电阻,分接开关过渡电阻,交流耐压等,CT有...
电力设备
试验
有哪些规定?
答:
1)高压电气设备
预防性试验
:10KV室内电气设备每两年试验一次。2) 10KV
避雷器
每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。3) 0.4KV避雷器每年试验一次。4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。5)电力变压器项目:绕组绝缘电阻和系数比两年一次。6)绝缘工具(绝缘鞋、绝缘手套...