s120找不到P1300

如题所述

第1个回答  2022-10-27
S120操作说明

搜索

S120 操作说明1 S120操作说明1、面板( BOP)操作:1)、传动对象的选择:面板显示屏左上角显示的数字是被激活的传动对象,对应控制单元CU320 及其控制下的功率模块。同时按“ FN”和 “向上”键,可以该数字闪烁,通过上下键的选择,即可显示选择的传动对象。其中,对于 1#控制单元 CU320:(+G01)01 代表 1#控制单元 CU320;05 代表 1#整流回馈单元;对于 2#控制单元 D435:(+G01)01 代表 2#控制单元 D435;02 代表开卷机控制系统;03 代表 1#卷取机控制系统(主) ;04 代表 2#卷取机控制系统(从) ;对于 3#控制单元 CU320:(+G01)01 代表 3#控制单元 CU320;02 代表矫直机控制系统;03 代表 1#平整机控制系统(从) ;04 代表 2#平整机控制系统(主) ;05 代表 2#整流回馈单元;对于控制单元 CU310:(+G13)01 代表控制单元 CU310;02 代表变频器;选择操作对象,即可对相应对象进行操作,以及查看状态等。 S120 操作说明2 2)、参数的更改:在选择好传动对象后,可以进入想要查找的参数。改变参数值,须先按动“FN”键,相应的参数位闪烁后方可通过上下键更改,按“ P”键确认。如果不能找到想要查看的参数,须回到传动对象为控制单元(即传动对象显示 01),将参数 P0003=3,可显示完全参数列表。参数改动后, 显示屏中“ S”出现,说明参数存储区“ RAM ”和“ROM”不一致,此时须常按“ P”键三秒钟,将参数写入 ROM。3)、故障复位:控制单元报故障, 面板右上方红色故障灯点亮, 需按“FN”键进行复位;D435 控制单元的故障,可由控制柜( +G01)柜门按钮进线复位。天津天传电气有限公司 2012 年 3 月 20日。