两相水泵接浮球

两项水泵有两根线,浮球开关两根线,请问浮球上的两根线接到水泵哪根线上才能使水泵正常运转那?

第1个回答  2014-04-20
从外电路来看水泵只需要接一根火线 和 一根零线。至于水泵电机内部接线就按照内部接线的要求去做好了,只要保证能够正常运转就行。
然后,这个浮球开关串联在火线或零线 任意一根线路中都行。
不过,直接使用浮球开关来控制电机的情况比较少见,只有当水泵额定电流小于浮球开关可承受的电流时才可以这么做。追问

功率1.1KW的两项潜水泵,我接了个浮球开关。开关串联在火线和零线的任意一根上了。但是为什么水泵线圈的主线包烧了那。

追答

请问楼主,你的启动线圈的电容接了没有呢?虽然这是在电动机的接线盒内的。
最好能够把电动机接线盒内的照片和浮球开关的接线图附上。还有你的控制原理图。这样才好远程帮你分析问题。

追问

新购置220v 1.1KW潜水泵一台和液位控制浮球一个。在水泵电源线处加上液位控制器,断开水泵的一根电源线,进电接到浮球一端,浮球另一端接到断开电源线的另一端(也就是水泵的进电)。这样水泵进电经过浮球。浮球在有水的情况下会飘起水泵就运转。在无水的情况下浮球落下水泵自己停止运转。请问这样合理吗?

追答

从控制原理上来讲是合理的,但从浮球的触点可允许电流来讲就不合理了!
单相 220V 1.1kW 电机的额定电流是 7A 左右。而浮球开关的触点通常是 5A。所以,用这个开关来直接驱动电机很有可能很快就将触点烧坏。

相似回答