这两个电路的共同点就是没有负反馈,采样得到的是切了顶和底的正弦波,不能得到线性幅值。
上图:交流电经Ra、RP1串联的分压器分压后送运放进行无限增益放大,放大后输出电压取样信号。但这个电压取样值不能反映被取样的电压值。
下图:回路上的电流经电流互感器CT转换成电压,送运放进行差分无限增益放大,放大后输出电流取样信号。但这个电流取样值不能反映被取样的电流值。
如果要取样电压和电流的数值,运放必须加负反馈,构成线性放大,运放输出端接A/D转换器或单片机的A/D端口。但运放要用单电源供电,因为单片机的A/D端口不能接受电压负值。
追问那是应该在输入端引入负反馈吗?
追答 在输出端和反相输入端之间加一只负反馈电阻。
本回答被提问者和网友采纳