直流接地点查找步骤是什么?

如题所述

第1个回答  2021-01-06

1、答案摘自:直流接地故障查找的步骤及方法

一、直流接地故障查找原则

1、先观察环境,后判断可能的接地点(先室外后室内);

2、先转直流母线、后拉直流馈线

3、先拉储能、信号(公共屏)、测控、后拉保护、主变等装置;

4、拉开保护装置电源后再上电前,需退相关保护装置出口压板。

二、查找接地故障具体步骤:

1、处理方法:

1)、当直流系统发生接地时,首先根据变电所绝缘监测装置实际配置情况,借助接地光字牌、主监控绝缘报警系统、直流接地检测仪报警等监测手段,并通过万用表测量直流屏处的直流对地电压,判明直流接地的性质(接地极性、全接地、高阻接地等)。

2)、接地性质明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(室外端子箱、接线箱、密封不严的刀闸机构箱、无防雨罩的瓦斯继电器等室外设备、现场工序易潮湿)、易发生接地的开路、存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;

3)、若绝缘监测装置能监测处接地的具体支路,该支路为双回路配置的,可以合、拉空气开关的方法,将该支路负载转到另一直流母线,观察接地现象是否转到另一直流母线上。

4)、若接地电阻较大,绝缘监测装置无法检测出接地支路的,可将绝缘监测装置的接地告警定值(220V直流系统告警值一般设为25kΩ,110V直流系统告警定值一般设为7kΩ)增大,重新检测;若正负极同时接地,此时正负电压平衡,也无法检测出接地支路,只会做“母线绝缘异常”的告警,可将绝缘监测装置中的“正负同时接地”设为“是”,正常运行时为“否”,再重新检测。若能检测出接地支路,按步骤(3)处理。

5)、若以上绝缘监测装置等无法检测出具体接地支路,在坚持查找直流接地故障的原则的前提下,依次切断直流屏上各负荷开关,若直流屏上负荷开关所带负荷中存在不允许短时停电负荷(失去电源后会引起保护误动作),则禁止直接断开直流屏上此负荷开关,而应从该负荷开关所带本段各配出开路本柜控制电源上逐一拉路查找,查找过程中也不允许选切不允许短时停电负荷(失去电源后会引起保护误动作),若直流屏上负荷开关所带负荷中不存在不允许短时停电负荷,则可直接拉直流屏负荷开关,但切断时间不得超过3秒钟,不论回路接地与否均应合上,如果拉开此开关直流接地现象消除,则可以判断接地点就在该段母线上,接下来可依次拉开该段母线上所有配出开路直流电源,进而判断确切的接地开路并进行有效处理,彻底消除接地现象。

6)、如果拉开直流屏上此开关直流接地现象没有消除,则应选择依次拉直流屏上其他配出负荷开关,方法同上。不管是在直流屏配出负荷开关中拉路查找接地还是在直流屏配出负荷开关所带的下一级负荷中查找接地,都必须坚持直流系统查找接地的原则。最后,如果直流接还没消除,则应检查蓄电池、充电装置及直流屏柜内各二次回路及接线是否有接地现象等。在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上,应及时查找接地点设法消除。

2.查找接地拉路的顺序:

1)、阴雨天气,重点先找室外端子箱、接线箱、密封不严的刀闸机构箱、无防雨罩的瓦斯继电器等室外设备。

2)、先找有工作的回路和近期工作过的回路,后找其它回路。

3)、先找事故照明、信号回路、充电装置回路、蓄电池组,后找其它回路。

4)、先找合闸回路,后找控制回路、保护回路。

5)、先找室外设备,后找室内设备。

6)、先找6KV、10kV、35 kV回路,后找11OkV、220kV、330kV、500kV回路。

7)、先找简单回路,后找复杂回路。

8)、先找一般负荷,后找重要负荷。

相似回答
大家正在搜