plc200 能不能用两个高速脉冲输出(Q0.0 Q0.1)以不同周期和脉冲数控制步进电机的正反转!!
控制一台步进电机的正反转!!!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-10-17
貌似这样的:步进电机的正反转由控制器的正反端子控制,晶体管的Q0.0和Q0.1是发生脉宽和脉冲个数的。至于电机正反转可以用从Q0.2以后的点。
第2个回答 2013-10-17
完全可以 西门子S7-200的是这样设计的
追问
那是不是步进驱动器的脉冲输入端pul要接q 0.0 又要接q0.1,方向端dir也如此?
本回答被提问者采纳
第3个回答 2013-10-17
200的非继电器输出型的本体有两个高速输出口,响应速率200K的。
相似回答
西门子s7-
200plc控制步进电机
速度
与正
反转怎么编程
答:
2、用PTO指令让Q0.0 OR Q0.1高速脉冲,
另一个点如Q0.2做方向信号,就可以控制正反转了,速度快慢就要控制输出脉冲周期了
,周期越短速度越快,如果你速度很快的话请考虑缓慢加速,不然它是启动不了的,如果方向也变的快的话就要还做一个缓慢减速,不然它振动会蛮厉害,而且也会失步。
西门子S7-
200PLC用Q0.0
做
脉冲输出
点,请问
步进电机
方向用哪个点
控制
?
答:
Q0.0和Q0.1可以当两个高速脉冲
,对应的可以用Q0.2和Q0.3来设定方向
用
plc数字
量输入
输出控制步进电机的正
反转
答:
这个比较难,
步进电机的控制
需要高频率脉冲,
关于西门子
PLC
S7-
200
CPU 224XP CN
高速脉冲输出
问题
答:
S7-
200
有两台PTO/PWM发生器,建立
高速脉冲
串或脉宽调节信号信号波形。一台发生器指定给
数字输出
点
Q0.0
,另一台发生器指定给数字输出点
Q0.1
。一个指定的特殊内存(SM)位置为每台发生器存储以下数据:一
个控制
字节(8位值)、一
个脉冲
计数值(一个不带符号的32位值)和一
个周期和
脉宽值(一个不...
怎样 用
PLC
来
控制2
秒
脉冲周期
答:
西门子S7-
200PLC
有两个PT0/PWM发生器
(脉冲输出
/脉宽调制),它们可以产生一
个高速脉冲
率或者一个脉宽调制波形,分别是
高速输出Q0.0和Q0.1
。PT0提供一个拖定脉冲数量的方波输出,PT0可以产生单段脉冲半或者多段脉冲率。PWM可输出周期固定但占空比可变的脉冲,以指定频率
(周期)
启动后,PWM持续输出。
S7-
200
西门子
PLC
,现在
用脉冲控制步进电机
转动,CPU是一次性发完脉冲信号...
答:
但是是每个扫描周期都要发。控制办法是检测回传信号,就是伺服
电机的
反馈
脉冲数
。如果设定发出的和反馈回的相等了,PLC就不发了。
PLC脉冲
指令是根据脉宽调谐来确定时间的,脉冲自身就有发送需要的时间设定,发一
个脉冲电机
转一点是对的,
PLC可以
控制发多少个脉冲用多长时间的。这点你不用担心。
...
电机
需要
脉冲
指令
控制
歨进驱动器的 西门子
200plc
设脉冲指令怎么只有...
答:
两个就足够控制两个步进电机驱动器了,这两个点是
高速脉冲输出
,应该
控制步进电机
驱动器的puls。至于步进驱动器的方向信号和使能信号都不需要高速输入,用其它点就可以了。
:1.在
步进
,伺服S7-
200PLC
,
Q0.0
,
Q0.1
端子的作用,两者
能否
互换。
答:
在S7-
200PLC
中,
Q0.0
,
Q0.1
端子是
高速脉冲输出
端子。二者间没有明确的规定,可以调换使用。在写程序的时候注意对应点就好了。
大家正在搜
三菱plc高速脉冲输出有几个
plc高速脉冲输出
台达plc脉冲输出计数
三菱plc脉冲输出监控
三菱plcfx1n脉冲输出频率
台达plc 输出无限次脉冲
plc脉冲输出
信捷plc脉冲输出实例
西门子plc脉冲输出实例
相关问题
plc s7-200高速脉冲输出?用CPU224版本01.2...
plc s7-200 控制步进电机能否将输出端Q0.0到Q0...
当PLC做步进电机输入信号时。除开Q0.0和Q0.1其余普通...
西门子S7-200PLC用Q0.0做脉冲输出点,请问步进电机...
当PLC做步进电机输入信号时。除开Q0.0和Q0.1。其余普...
请问西门子plc控制步进电机需要串联2千欧电阻这种接法正确吗...
西门子S7-200 CPU224CN和步进电机怎么接线呢?我...
Q0.0~Q0.3分别控制四相步进电机输入端A、B、C和D。...