我想看看梯形图
追答如果你用程序时和电路上就有点不太一样了 自锁不份是不需要的 程序里可以做自锁 传送带的特点就是有先后启停顺续 一般情况下 最先启动的哪条也是要最后停止 三条之间联锁 当启动最前面条时 第二条才可以启动 第二条启动时第三条启动 这样做的目的是防止物料在传送过程中因为一条没有启动造成堆积 当其中任何一条出现故障时 都必须全部停止 程序你这样编写就可以了 基本可以控制好
那就帮帮忙啦
对
要求就是,启动顺序为1号、2号、3号:停止顺序为3号、2号、1号;当1号、2号出现故障停止时,3号能随时停止,三台电动机有熔断器和热继电器作短路和过载保护,三台任何一台出现过载故障,三台电动机都会停车
你用什么牌子PLC
追问三菱,主要就是想看看梯形图
追答哦!我觉得你这个逻辑有问题!(;当1号、2号出现故障停止时,3号能随时停止,三台电动机有熔断器和热继电器作短路和过载保护,三台任何一台出现过载故障,三台电动机都会停车)
这里矛盾了!应该是!任何一台故障了!3台都自动紧急停止运作。最多你可以做个报警指示灯,指明是那台引起的!
他的意思就是,当1号或2号有问题时,三号随时能停,以防3号皮带继续传送货物
明白了,我现在在上班手里没有软件!晚上回家给你做个!
追问麻烦了,希望能尽快些,我等你
追答嗯,做了个!但没有调试!要用的话自己调试!X0启动X1停止X3急停X4X5X6三个电机是否运转的触点检查输入。Y0电机1 Y1电机2 Y2电机3 Y3 Y4 Y5故障指示(可外接继电器!驱动声光报警器,与X4X5X6匹配安装位置)
用时间继电器做延时控制!一个电机故障所有电机停止。除了正常顺序停止!可以紧急停止(同时全停)!
T0 T1为电机启动的间隔时间!T3T4为电机正常停止的间隔时间!
没有做单独的启动(手动状态)