88问答网
所有问题
如何解决下图问题(西门子300PLC)
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-08-22
如果是你改变的是FC,程序修改后块的管脚发生了变化,你在调用这个FC的地方要重新调用,原来的块出错了;如果你改变的是FB,程序修改过之后可能块的管脚变化了,相应的背景数据块DB也发生了变化,FB重新调用,原来的背景数据块删除,重新生成。希望能解决你问题!
第2个回答 2014-08-22
这个应该是软件接口问题吧~~~
追问
能详细解释下吗?
第3个回答 2014-08-22
块打开重新保存,有点没有定义。
追问
应该怎么解决?
追答
不知道是FC还是FB块,检查下,连接管脚的变量是否都有定义。
优先检查外管脚的点,数据库里有没有。
本回答被网友采纳
相似回答
西门子
S7
300PLC
连接SMART IE触摸屏
解决
方案
答:
软件参数设置 1、新建项目 打开WinCC flexible软件,点击“项目”-“新建”,选择相应的触摸屏型号(SMART 700 IE),点击“确定”。2、新建连接 双击“通讯”下的“连接”,在“通讯驱动程序”下选择“SIMATIC S7 200”通讯驱动程序; 在“参数”中:“接口”选择“以太网”;在“HMI设备”中:“地...
西门子300plc
中出现这个
问题怎么解决
?
答:
数据类型没有定义 把Data type下面选 bool ,另外,你的符号名称(symbol)也有点怪怪的,为什么要命名成i0.0,换成通俗易懂的单词或功能名字,比如启动用的,你就命名为“启动”或“start”,不是更好么
西门子PLC
-
300
编程软件step 7不能打开,提示自动许可证管理器存在
问题
...
答:
1,杀毒后,启动Step7软件,如果出现“No Valid License key found,The application will closed.”对话框时(如
下图)
,说明授权服务被杀毒软件关闭了,这样我们通过服务管理器进行启动,不用重新安装授权文件。2,打开系统服务管理器:右键单击“我的电脑”,单击管理,打开“计算机管理器”,然后单击“...
西门子
s7-
300 plc
报sf和bf故障
怎么
维修?
答:
根据以上分析,
重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号)
,DP从站地址设置与组态的地址是否一致;如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到PLC中;检查PROFIBUS电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中...
西门子300PLC
,遇到一个
问题
,程序中M500.5使用时没有线圈,只有点,没有...
答:
检查下硬件配置里面的CPU属性。如图所示,如果将M500设置为周期/时钟存储器中的时钟存储器,那么,M500.5正好就是1一秒一次的脉冲,简单的说,就是0.5秒接通,0.5秒断开的一个脉冲信号
求启动
西门子PLC300
的时候提示如下是怎么回事?该
怎么解决
?
答:
我如果已安装,打开计算机(XP我的电脑)→管理→服务和应用程序→服务,看看Automation License Manager Service有没有起动,没有启动的话把它启动
西门子300plc
编译下载时提示警告,块ob1已在cpu中存在,结果并未下载。是...
答:
1,检查cpu的开关拨到了STOP状态 2,用
PLC的
拨码清空程序。也可以点S7的在线按钮(会显示PLC里面的程序块和程序块存储位置)看下是不是真的有组态程序 3,你的程序寻址范围或I/O过程映像超出CPU的范围。检查方法如下:SIMATIC管理器,打开你要下载的程序,选择菜单“Optionals”/Reference Data/Display...
西门子300
的
plc
编程的时候遇到如下
问题
,求解!
答:
程序段2处,Q0.1为常闭触点,系统启动后线圈Q0.1就导通了。
大家正在搜
西门子plc200编程100例
PLC西门子
西门子PLC教程
西门子PLC模块
西门子iq300故障一览
西门子200plc
西门子1200plc选型
西门子1500plc手册
西门子plc编程100例