10安的熔断丝在过载多少安<电流或W>被烧断?

2.5铝线内墙式长约5米,安装10安的熔断丝合适吗?或多少安的熔断丝合适?

第1个回答  2009-06-29
2.5铝线内墙式
最大允许通过电流20A
10安的熔丝,电流至少要达到20A才会熔断
也就是说,在熔丝熔断前,电线可能已经发热烧坏。
熔丝是不能作为过载保护使用的,它只能用作短路保护使用。因为它的灵敏度实在太差。过载保护最好用断路器(空开)。2.5铝线可用16A或10A的空开。
第2个回答  2009-06-28
2.5铝线内墙式长约5米,安装10安的熔断丝,安装10安的熔断丝合适吗?合适。最好用10A空开。本回答被网友采纳