消防与门禁联动怎么接线

如题所述

第1个回答  2024-08-24
消防与门禁联动怎么接线
1,消防报警信号常规情况下是干接点开关信号,也有电平信号的,具体要看产品说明,以免弄错烧毁设备配件。2,一般都是通过消防报警主机联动,使用消防输入输出模块。
我的门禁控制器可以实现联动外部设备、双门互锁、报警联动、防反传等功能。
门禁系统的消防联动如何做
1、如果你的门禁系统是统一供电的,只要消防模块加一个继电器就可以了,通过继电器控制门禁系统电源,当遇到消防报警时自动就把门禁电源切断了所有门都打开了。2、如果门禁不是统一供电那只有通过门禁软件进行设置,消防信号接入门禁系统辅助输入端,软件里可以设置全部门或者部分门打开,这种联动设置要通过RS485通讯线进行传输,同时门禁控制器也要运行正常,才能保证门禁系统门正常打开。
一般都是通过消防报警主机联动,使用消防输入输出模块。
扩展资料:门禁系统和消防系统的联动有两种方式:1、实现软联动,即通过软件实现联动,当消防系统接到报警信号后,通过软件,将命令发给门禁在线实时监控软件,使控制器成常开状态。不过这个实现的难度就是需要将消防软件和门禁软件做一个集成,大家需要开放各自系统的接口协议。2、硬联动,即通过硬件实现联动。将这个消防报警信号的硬件接口接到门禁的开门按钮处,当消防报警被一直触发后,就相当于给门一个一直开门的信号,让门自动开启,人们可以方便地通过门。
防火门是保证安全的关键,防火门一般怎么安装
说到防火门,大家通常都是会想起客流量大的公共场合,例如企业.医院门诊这些,那防火门安装也是如何的呢今日大家就一起来了解掌握下防火门安装详细介绍。防火门安装,步骤1.安装门框.门扇时要依据门的打开方位安装,防火门务必向消防疏散方位打开,这一点能够说成安装中较为关键的一点了。
门框距四周的墙面不适合过大,必需时要添充混合砂浆或岩棉板开展堵漏;防火门安装时要留意其是不是具有较好的密封性;许多安装施工队在安装中发生以次充好的状况,这类个人行为严防,客户在安装时最好是亲自严格把关;不可自做门框,应选择靠谱的防火门扇开展安装。
实际上在全部防火门使用寿命全过程中,在其中应用标准更为关键了,它不仅能危害着防火门的常规作用,还危害着防火门的使用期限。防火门安装,步骤2.防火门分成木质和钢质二种,制成品务必合乎设计室规定的防火特性,并须由公安机关准许生产许可的生产制造企业商品。金属结构一律用电弧焊接,焊接规定不可有未熔融,未熔透出气孔,缝隙和烧穿等缺点。钢架竖直后,应符合要求要求,制成品应该有产品合格证,并与工程图纸核查是不是满足设计要求。
防火门安装,步骤3.防火门安装应该和门扇打开方位的墙壁平。防火门安装,步骤4.木质防火门框及扇的安装同木门框扇的安装。防火门安装,步骤5.防火门应比安装洞边规格小20mm上下,门框应与墙面联接坚固,间隙用耐高温原材料填冲,安装应留意竖直,防止锯刨,若有难以避免的锯刨,锯刨面务必刷涂防火建筑涂料一度,安装五金位置剖凿后,在剖凿处要刷涂防火建筑涂料一度,防火门和墙面联接运用膨胀螺丝,如用木砖务必作防火解决,防火门务必安装自动闭门器。
防火门安装,步骤6.建筑钢筋砼门框的防火门扇装进门框裁口腔内部时,先要将扇与框四周间隙调节好,使门扇竖直。左右铰链务必在同一垂直线上,与门框预埋件铁焊牢时,应校准部位,避免偏移形变。左右插头及门栓,门拉手的安装部位应精确,经试用后再次焊牢。
安装结束后应要数次电源开关实验,查验达标后再做门框涂刷和五金零件涂防火漆。
防火门隐蔽工程该怎么样做
在进行防火门隐蔽工程时我们要做到下面两步:(1)预埋件与锚固件:预埋件就是预先安装在防火门隐蔽工程中的构件,我们在此步骤中要注意锚固件的安装位置、安装数量以及预埋方式。在于门框相连接时要尤其小心,既要保障灵活性又要保障安全性。
(2)防腐、填嵌处理:防腐主要针对的是木质防火门,而填嵌处理针对的是与其他构建之间的缝隙。
验收:(1)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意门的表面是否光滑洁净,有没有锈蚀现象,有没有麻点,颜色是否均匀一致,涂抹是否光洁美观;(2)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意门框是否牢固,预埋铁件的数量、位置、连接方法等都应该与设计图纸无出入;(3)防火门隐蔽工程装修完后我们要注意五金配件是否齐全、灵活,锁具是否能正常使用。
防火卷帘门的验收规范是什么
防火卷帘门的验收规范:(1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。
1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。
1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。 1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。 1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。(2)、导轨2.1导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。
2.2具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。 2.3导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。 2.4导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm. 2.5卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。
(3)、门楣 3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。 3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。 3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。
3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。(4)、座板 4.1座板与地面的接触应均匀、平行。4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm。
(5)、传动装置 5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。 5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。 5.3卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。
(6)、电气安装6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。 6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。 6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。
6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求:钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。 其他未尽事宜应满足国家和地方现行技术标准或规范的要求。防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。
两台75kw消防水泵各用一台控制柜,它们之间如何实现互锁功能如何实现互投一用一备功能两台控制柜间的
楼主如果把一个控制柜做成控制两台水泵的,有你上述的所有功能,你能不能理解把一个控制柜的元件分到两个控制柜装,用端子排将两个控制柜的控制线路相连。电器线路,接法都一样,只是元件放的位置不一样,加长了连接导线,过柜子的地方用端子排来连接了!很简单的。
相似回答
大家正在搜