24v直流电机直接接电源转动有力,接入控制线路后确变得无力而且转速慢,测电压为21v左右,为什么

如题所述

第1个回答  2009-06-17
驱动电路电阻较大,与电机串联后工作后驱动管总压降为3V;
解决方法:使用低阻值的驱动开关管。一般为低Ron的MOSFET.本回答被网友采纳
第2个回答  2009-06-24
一个直接启动的话不可能电压下降啊,就一个接触器,电压下降小心会烧掉电机
第3个回答  2009-06-17
楼上正确 当然提高电源电压也可以
第4个回答  2009-06-17
可能吗?