跨度24米的钢构屋面,用多大的H钢?

请问厂的跨度为24米,长为30米的钢构屋面.用多大的H钢?中间不要柱子行吗?墙是土建,下预埋件的.
这是一个很简单的厂房,墙高是4米,6米开间.每间两头混凝土柱子.只是个屋面.没有绗车,厂房中间不设柱子的话,用什么型号的梁?或者说是如何加工梁.?梁的高度2米行吗?.

第1个回答  2009-06-17
中间不放柱子的,
钢梁H400~800*200*6*10+H800~400*200*6*10
每根长度12米,柱距6米,材质Q235B。
但是我不知道你有没有混凝土柱子。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2009-06-16
那还要看你具体使用什么结构,荷载情况如有没有吊车、厂房积灰情况、气候条件,等诸多因素。需要复杂的结构计算。
如果你只是要知道一个大致数据,建议你到网上下载一些相似工程的图纸看看。
从技术角度讲不要柱子完全没问题,但还要考虑经济等因素。
第3个回答  2009-06-17
应该要有设计院出图了。前年我曾经碰到一个跨度18米的厂房,钢梁是用钢板焊制的。最高处800mm、两端400mm,屋面是夹心彩钢板。
第4个回答  2009-06-17
是轻钢还是普钢的?柱距多少?
如果是轻钢的选用变截面横梁。
相似回答