第1个回答  2016-06-01
风管接缝长度就是被测风管所有拼接处截面周长之和
假设:你的10m风管规格为500X500,按照标准共板法兰风管每节1160mm计算,10米的风管由8节1160mm长的标准节,与1节720mm长的风管,总共9节风管组成。
那么它总共有8个拼接点
该段风管接缝长度=(0.5+0.5) * 2 * 8 =16 m
第2个回答  2016-06-23
风管漏光检测中:风管接缝长度就是被测风管所有拼接处截面周长之和
假设:你的10m风管规格为500X500,按照标准共板法兰风管每节1160mm计算,10米的风管由8节1160mm长的标准节,与1节720mm长的风管,总共9节风管组成。
那么它总共有8个拼接点
该段风管接缝长度=(0.5+0.5) * 2 * 8 =16 m
第3个回答  2014-12-17
风管漏光检测中:风管接缝长度就是被测风管所有拼接处截面周长之和
假设:你的10m风管规格为500X500,按照标准共板法兰风管每节1160mm计算,10米的风管由8节1160mm长的标准节,与1节720mm长的风管,总共9节风管组成。
那么它总共有8个拼接点
该段风管接缝长度=(0.5+0.5) * 2 * 8 =16 m本回答被网友采纳
第4个回答  2016-06-16
风管漏光检测中:风管接缝长度就是被测风管所有拼接处截面周长之和

假设:你的10m风管规格为500X500,按照标准共板法兰风管每节1160mm计算,10米的风管由8节1160mm长的标准节,与1节720mm长的风管,总共9节风管组成。

那么它总共有8个拼接点

该段风管接缝长度=(0.5+0.5) * 2 * 8 =16 m。
第5个回答  2016-05-25
