台达PLC发脉冲,扩展IO口怎么发送脉冲

我用DVP30EX200R的PLC加个DVP08XP211T的扩展模块,用扩展的IO发脉冲,PWM指令用不了,用PLSY时可以写了,但写到PLC中又一直报警。这是怎么一回事??

第1个回答  推荐于2018-04-04
1 PLC 不是所有输出点可以输出高速脉冲,一般只有几个,以三菱FX3U为例子 只有Y0,Y1,Y2。扩展模块也是这个道理。
2 你选用的扩展模块只是普通的混合输入模块,不具备高速脉冲功能,需要选择一个位置控制模块使用。
3 个人建议,选用,使用PLC前先看看说明书,再选择材料!本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-12-22
扩张IO是不能发告诉脉冲的。一般小型PLC的CPU上会有固定的输出点来输出高速脉冲来控制伺服电机等高精度设备。如果是大型PLC则需要有专门的伺服控制模块才行!
普通的IO模块是不具备这种能力的!
请采纳!本回答被网友采纳