88问答网
所有问题
地铁1500v里的电缆监测是干什么用的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-09-26
18 电力电缆线路 18.0.1电力电缆的试验项目,包括下列内容: 1 测量绝缘电阻; 2 直流耐压试验及泄漏电流测量; 3 交流耐压试验; 4 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比; 5 检查电缆线路两端的相位; 6 充油电缆的绝缘油试验; 7 交叉互联系统试验。
相似回答
检测
1500V
直流单芯
电缆
绝缘缺陷
答:
是电缆接头处吗?你
使用的电缆
额定电压6kv的,电缆表面渗油可能性不大;若是在电缆接头处渗油,可能是电缆接头当时在做冷缩头或者热缩头当时涂抹得润滑剂之类的。阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘护套电缆是没有添加任何油品之类的,是不是其他地方的油质滴到此部位或者附近有含油设备之类物品存在,建议你在...
地铁1500v
系统中的排流柜起
什么
作用
答:
排流柜控制器与杂散电流监测系统之间可通过通信电缆联系,以实现与杂散电流监测系统的信息互换
。杂散电流监测系统对结构钢筋进行电位检测,当检测被保护的金属结构的极化电位处于安全状态时,杂散电流监测系统向排流装置发出停止排流的命令。当需要排流时,监测系统确定排流量,并把排流量的数值传给排流柜控制...
电缆
450/
1500v是什么
意思?
答:
450/1500V指的是
电缆的
额定电压。其中,450V表示电缆的额定交流电压为450V,1500V表示电缆的额定直流电压为1500V。这意味着,该电缆可以安全地承受450V的交流电压和
1500V的
直流电压,同时能够传输相应电压等级下的电能。需要注意的是,电缆的额定电压是指在正常使用情况下,电缆可以承受的最大电压,不应...
西安
地铁采用什么
供电方式?
答:
架空电缆:电力由架空
的电缆
提供,车辆则利用集电弓获得电力,有时亦会以车轮经过轨道将电流带回发电厂。
地铁
列车由电力驱动。供电电压一般有DC
1500V
和DC750V两种。受电方式亦有两种,一种通过接触网(架设在空中)、经受电弓引入,由钢轨回流(主要用于DC1500V电源);一种是通过第三轨(设在线路钢轨...
1500V
直流
电缆做
耐压测试该用
什么
标准?与交流的能否混用
答:
回答:肯定不能混用啊。最简单的一个道理,幅值就不一样,直流
1500V的
幅值就是1500V,而交流1500V的峰值能达到1500*1.414 = 2121V,能一样吗? 这个标准肯定有规定的,你查查你们公司的作业指导书。
电线电缆
检测指标有哪些
答:
电线电缆
检测指标有:1、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等,地线用黄绿色绝缘层。2、机械强度 3、护套的绝缘(一般大于100MΩ)和耐压强度(500V以上
1500V
以下)。4、线阻(一定的线径、电导率、长度下不大于一定的电阻)。5、高温冲击140度下,低温-30度下电线不得出现开裂等。
生产
地铁电缆
需要
什么
认证?
答:
地铁
常用的110kV、35/33kV单芯,直流
1500
/750
V
、以及接触网的,没有特殊的入网证,有国家
电线电缆
检测中心的报告即可,一般不需要像以前的铁道部入网证等。当然生产许可证、ISO等等等——是必须的(何况以上电缆包含在生产许可证范围内了)
直流
1500v电缆
用
什么
兆欧表测量
答:
用数字兆欧表或者电子式兆欧表。该类的兆欧表高压输出是通过逆变电路输出的。切换不同的档位有不同的电压,这样肯定能完成你需要的测量。手摇式兆欧表输出电压只要一个,具体值根绝型号不同不同,测量的精度跟认为操作关系大,现在
用的
不多了。
大家正在搜
地铁用什么电缆
地铁用什么型号电缆
电缆在线监测装置怎么用
配电电缆在线监测
35kv地铁电缆要求
地铁电缆支架怎么安装
监测电缆
电缆监测系统
电缆中间头监测
相关问题
地铁直流1500v电缆屏蔽层需要接地吗
检测1500V直流单芯电缆绝缘缺陷
直流1500V电缆现场运行一段时间后进行绝缘测试,阻值达到多...
电线、电缆需要检测哪些项目
1500V直流电缆做耐压测试该用什么标准?与交流的能否混用
地铁上面的电线电压是多少伏的?
轨道交通要什么标准的电缆?
五金店有1500v电缆吗