西门子G120怎么查看接地故电流阀值?
如题所述
举报该问题
相似回答
西门子G120
变频器报错F7807短路或是
接地
故障
如何
解决?
答:
电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体
看
什么时候报警的:如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。变频器v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段,电机的
电流
、转速会...
西门子g120
变频器面板
怎么查询
历史故障?
答:
需要下载手册,看看故障了
西门子
断路器显示
接地
故障
答:
1、接地线路故障:由于接地线路中出现了断开、短路或接地电阻过大等问题
,断路器通过检测接地电流是否正常来检测接地故障。2、人为操作错误:由于人为操作错误引起,例如错误连接接地线或意外触摸导致的接地。
求助,下图
西门子
变频器
g120
的,哪个是额定
电流?
2.3的还是1.7的
答:
根据图中铬牌显示,这个
西门子
变频器额定功率为0.55KW,输出
电流
为1.7A,应按这个额定值使用。第三行表示:3相交流输入电压400-480V,输入电流2.3A,频率47-63Hz。
请问
西门子
变频器
g120
c在启动电机时报f07807故障,是
怎么
回事,输入p1900...
答:
F7807为
接地
故障。
西门子g120
变频器
电流
极限是什么意思?
答:
西门子G120
变频器
电流
极限指的是西门子G120变频器能够承受的最大电流,即在一定条件下,西门子G120变频器内部组件受到的最大电流值。
西门子g120
变频器
电流
极限是什么意思
答:
就是额定的136%最大输出最多60秒就要故障停机。
西门子G120
C变频器面板
电流怎么
和输出检测电流不一致是什么原因?
答:
变频器输出的电压是经过 脉宽调制的方波,是直流电。在作用上等效于正弦交流电。它的面板上显示的
电流
是经过运算得到的等效电流。如果你这个时候使用普通的交流电流表去测变频器的输出,肯定是有问题的。