[求助]10KV主结线,每段高压母线上接一组电压互感器,有啥意义?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-11-05
每段母线上接一组电压互感器是为了测量此段母线的电压,可以用于测量、计量和保护,必需是每段母线各配置一台电压互感器,否则,分段开关没有合闸时此段母线的电压就测量不出来了。
相似回答
每段高压母线上
应装设
一组电压互感器?
答:
因为必须保证电压互感器与母线同步投切,保证每段母线投入运行时都有电压互感器作为测量和保护之用
。否则就会出现某端母线带电缺没有电压互感器,则测量和保护都不能正确工作的情况。
10KV
单
母线
分段供电,两边的PT并列运行是
什么
意思?谢谢郭老师。您能讲...
答:
PT并列:强电专业,电力系统名词。PT即
电压互感器,
母线PT用于测量母线三相电压,两
段母线,每段
母线一台PT,当I母PT预试时,需要退出运行,而此时I母的保护继续运行(考虑到带低压闭锁功能),保护失去电压会发生误动,此时需要用II母PT维持两段
母线上
的保护电压,因此,需要 PT并列。并列时先并一次,...
10KV
每个进线、出线开关柜都需要加过
电压
保护
器?
我认为
每段母线上
加...
答:
也就是交流金属氧化物避雷器。安装在电流
互感器
下端。不一定全装,一班都在容易产生过电压的间隔装,我们的变压器就不装、线路和高压电机间隔都装。
...避雷器柜和
高压
计量柜的作用,怎么两个柜子里面都装
电压互感器
...
答:
是起过电压保护作用
。2、高压计量柜是用于进行电能计量用的,只面就是一组电压互感器和一组电流互感器,一些二次导线和电能表,它是全封闭的,门上由供电企业加封,除一次电路(母线排)从柜中穿过外,二次线与外部没有什么联系。(二)两个柜子里面都装电压互感器和熔断器的原因:1、两个柜子里面...
电器主接线中
,电压互感器
三个圈圈和4个圈圈的区别是
什么?
答:
电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量
高压线
路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。绕组一般分为1个一次绕组和1个或多个二次绕组,在电气主接线图中用圆圈表示。常见的为双绕组和三绕组
电压互感器,
三...
10KV
的电气主接线中,保护测量计量用的电流
互感器
选几个绕组?
答:
2、对
10KV
系统,大多选用三绕组
电压互感器,
不用四绕组电压互感器;一般的产品手册中也查不到10KV四绕组电压互感器的样本;四绕组电压互感器与三绕组电压互感器相比,无非是增加了一个低压星型绕组,以使不同功能的负荷分开,互不影响,且增大了二次负载容量,保障了测量的精度;若你需要的电压互感器二...
10kv高压
柜最前面的进线隔离柜是
什么
作用
答:
变压器、高压带电显示器、绝缘件、
主母线
和分支
母线高压
电抗器、负荷开关。高压柜内有两组电流互感器和
一组电压互感器
用于电流与电压的测量和保护装置的动作配合。
10KV
进线柜的主保护为差动保护,所用保护装置为T87差动继电器,后备保护有速断、过流保护,所用保护装置为S40型微机保护装置。
10KV
要求测量谐波,不知道如何测量,谐波测量点是如何确认的,是测量
高压
...
答:
10KV
测量谐波选用电压传感器很重要。如果是低次谐波,采用互感器是可以的
,互感器
一次接
高压母线,
二次接谐波测试设备。如果是高次谐波,会被互感器抑制。而其它的能用于高频或变频测量的传感器如霍尔传感器等,一般都不能测量这么高的电压。你可看看湖南银河电气有限公司的网站的“变频测试产品”栏目的AnyWay...
大家正在搜
高压配电线路的电压一般为
高压输电线最上面的两条导线
高压输电线路几根线
高压电线
高压输电线路
高压线几根线
高压线路通常采用绝缘导线
高压进线柜和出线柜的区分
高压主气门结构图