88问答网
所有问题
S120故障
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-07-01
题主想问的是S120的故障吗?
1、当S120发生故障时,跳闸后自由溜车,速度不降为0不能从新启动,改参数P1200=1可以直接启动。
2、抱闸控制信号的连接P1215=3由PLC控制,P1216=2000,P1217=2000抱闸打开和关闭监视时间改大一点,防止抱闸反馈信号返回慢报警。
3、报(F7900)电机锁死故障,即有速度给定值,但实际值没有增长,转矩达到限幅值。
相似回答
...西门子
S120
变频器经常报警F31885,30885等通讯
故障
,经常造成整线停机...
答:
首先,如果报警提示与传感器有关,
可能是传感器插脚松动或接触不良
。此时,需要专业人员调整插脚位置并确保传感器的稳固连接,以保证信号的准确传输。其次,
传感器损坏,其阻值不正常也是常见故障
。此时,需要对传感器进行维修或更换,确保其功能正常,以恢复变频器与系统的有效沟通。再者,控制电路板的故障可能导...
...西门子
S120
变频器经常报警F31885,30885等通讯
故障
,经常造成整线停机...
答:
故障原因
1、传感器插脚松脱或接触不良
。解决方法:
调整插脚位置维修传感器
。2、
传感器损坏,阻值不对
。解决方法:维修传感器。3、
控制电路板故障,无法接收及发出控制信号
。解决方法:维修更换控制电路板 。
S120故障
答:
1、当S120发生故障时,
跳闸后自由溜车,速度不降为0不能从新启动,改参数P1200=1可以直接启动
。2、抱闸控制信号的连接P1215=3由PLC控制,P1216=2000,P1217=2000抱闸打开和关闭监视时间改大一点,防止抱闸反馈信号返回慢报警。3、报(F7900)电机锁死故障,即有速度给定值,但实际值没有增长,转矩达到...
s120
p4门机报EAA04
故障
答:
轿门开关异常
。你重点检查门锁及其线路,如果芯片曾经升级过的,重点查芯片附近的印刷电路有无断路,连上即可。门机学名是门座式起重机。属于起重设备的一种,通常在码头港口用来装卸货物,适用于40吨以下的货物装卸船。
s120故障
代码f05064
答:
S120故障
和报警代码 F01061 CU:内部错误(应用未知)F01063 CU:内部错误(PDM)A01064 (F) CU:内部错误(CRC)F01068 CU:数据存储器溢出 A01069 参数备份文件和设备不兼容 F01070 正在向存储卡进行项目/固件下载 F01072 从备份文件中修复存储卡 A01073 备份文件至存储卡上需要上电 A01099 超出...
西门子
s120
变频器出现F30015是什么
故障
答:
F30015 (N, A) 功率单元:电机馈电电缆断相 信号重要性: - 驱动体 : VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC 反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)应答: 立即 原因: 电机馈电电缆中出现断相。另外,在以下情况下也会输出该信息:- 电机正确连接,但是驱动在 V/f 控制中失步。此时,由于电流的不平衡...
西门子
s120
外部
故障
有哪些原因
答:
2、氧枪是一种大的重力负载,
S120
一般控制时都是加上使能但是不给速度给定,也就是控制字ON/OFF1是有的,但是速度设定是0,这种情况下变频器是输出一个励磁电流的来保障负载稳定在速度为0上的,一般情况下没有问题,当有速度给定时由于你把它切成开环,速度反馈闭环没有了,有可能出现超速和失速的...
西门子
s120的
f07841报警怎么解决
答:
1、F07841 ——“整流单元撤消运行信号”
故障
。故障原因:The signal "infeed operation" was withdrawn in operation.- interconnection of the binector input for the signal "infeed operation" is either incorrect or missing (p0864).- the enable signals of the infeed were disabled.- due ...
大家正在搜
s120报31118故障
s120故障代码31118
s120故障7903
p01041故障怎么解决
S120故障复位控制字
S120故障代码
s120故障怎么复位
s120故障记录