PC通过RS485通讯读取台达变频器VFD-M数据时,它的工作频率的位址代码是哪个?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-05-24
2103H 这个是输频率
相似回答
台达VFD-M
变频器;想变电位器控制
频率
;只改了P00.为01,电机不转。请问还...
答:
01:主频率输入由模拟信号0∼10V 输入(AVI)02:主频率输入由模拟信号4∼20mA 输入(ACI)03:主频率输入通信输入(
RS485
)04:主频率输入由数字操作器上的转扭 P01 运转信号来源设定 00:运转指令由数字操作器控制 00 01:运转指令由外部端子控制,键盤STOP 键有效 02:运...
台达PLC跟
台达VFD-M
系列变频器
通讯,
PLC是怎么给变频器的主
频率的?
答:
当与plc进行
rs485通讯时,
仅需使用编号为3和4的脚,其中3脚和plc的rs485接口的-相连,4脚与rs485口的+相连即可。变频器接口为rj-11接口,和常用的电话机的接口是相同的,而plc端是普通接线端子埠,因此通讯线的制作非常简单,无需用专用接口焊接通讯线。用modrw指令实现plc对
变频器的
通讯控制。mod...
台达VFD
_
M
变频器主控速度也就是只给一个运转信号后就转
的是
什么速度,哪...
答:
信号由外部端子控制,是最普便的变频转速一般不高于50周
我想用PLC控制
台达VFD-M变频
器,使用变频器的多段速功能,请教各位大侠...
答:
那就用PLC的三个输出点就可以了。例如用三菱的FX 系列PLC Y2 Y3 Y4 就可以控制8段速 0 0 0 (Y2=0, Y3=0, Y4=0) 第1段速 0 0 1 (Y2=0,Y3=0,Y4=1) 第2段速 0 1 0 (Y2=0,Y3=1,Y4=0) 第3段速 0 1 1 (Y2=0,Y3=1,Y4=1) 第4段速 1 ...
组态王软件同modbus
485
智能仪表怎么连接
答:
比如
台达VFD-M
系列变频器输出频率地址是2103H。换算后等于48452 ,这样你就可以用组态王进行通讯了。其次就是建立通讯联系,硬件要一致,比如都使用
RS485
方式,软件格式也要一致,比如波特率、停止位等。三、建立通讯方式,就是modbus 要选对方式,而后就是建立变量、调用变量、运行了。
如何读到
台达变频器VFD
-E
的位址
H2103上的
频率
信息?
答:
需要使用接收完成标志M1127将读取回来存储到D1070-D1085另存到其他地址 建议使用MODRW指令,可以直接定义接收地址
s7-200smart如何
读取变频器
功能码
答:
四、PLC与变频器通信硬件的连接 在变频器上⾯涉及
通信的
端⼦标记有A/B RS585+/
RS485
-或RJ11的⽹⼝;找到相关变频器的说明书查看通信端⼝的接线定义,以下是
台达VFD-M
系列的变频器通信⼝接线定义 五、变频器通信参数的设置 1、 要实现变频器或仪表和PLC能...
485
控制
VFD-M
系列
变频器
答:
台达的变频
吧。参数设置要正确。
485通讯
线路不要接错就可以
大家正在搜
台达变频器频率设定
台达vfd-m变频器参数表
台达变频器vfd一el参数
台达变频器总代理
台达变频器说明书通用
台达变频器参数一览表
台达vfd-b变频器说明书
台达变频器官网
台达变频器面板说明
相关问题
如何在电脑上读取台达VFD-M变频器频率数据?
求台达变频器VFM-M工作频率的位址代码
台达plc与台达变频器485通讯,怎么读取数据!
台达VFD-M系列的变频器怎么控制多段速变频?通过rs-48...
三菱PLC FX2N RS485与变频器通讯(ASCII),...
单片机与台达变频器RS485通信,运行停止命令都正常了,可是...
台达PLC中用RS485与2台变频器通讯,我想用ASCII和...
威纶通触摸屏和台达变频器Modbus Rtu通讯,无法读取和...