西门子plc断电后db块数据变成以前的值
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-02-19
西门子plc断电后db块数据变成以前的值具体原因如下:
1、程序中有OB100组织块,在这个块中对DB块进行了初始化。
2、有程序对DB块进行了修改。
3、应用STEP7中的交叉索引可以查出与该DB块相关的程序。
相似回答
西门子PLC
程序修改后重启又复原
答:
这种情况是程序没有下到卡里,断电重启后,plc从卡里面读程序就把你改的恢复了
。都断电了,如果没电池,数据当然会丢,如果你要保存为初始值,必须修改DB中定义的初始值,并下载(小心,危险)。M区只能靠程序了,比如在OB100中加些程序,给定初始值。看你改的变量是不是程序里又有写程序,还有是不...
西门子
S7300
plc
计数器 如何
断电
保持,就是CPU断电或停止工作后计数器S...
答:
设置组态后的这些存储器、计时器、计数器就可以掉电保持了。在"保留存储器"标签中,可以指定在发生电源故障和从STOP切换到RUN之后,要保留哪些存储区域(即使在CPU的备用存储器中没有备用电池也可以保持这些数据)。是否可以组态保留存储器以及可以组态多少个保留存储器取决于CPU。如果插入备用电池,则
数据块
...
西门子
300中的
DB
答:
就是用来存储
数据的
~和内存寄存器有一点不同就是,
DB块
里的数据掉电之后也能保存下来,内部寄存器的却不能
[求助-
西门子PLC
200]为什么
数据
都丢失了呢?
答:
你选择了下载
数据块
,你这种情要在下载界面上的三个选项“程序”、“数据”、“系统”中只勾选“程序”。400是靠后备电池何在程序和
数据的
。 因为你下载时,勾选了“数据块”所以之前所有地址的状态都回到了初始值。 300.400的数据都是保存在卡里,其中400的后备电池如果没电后,卡里面的程序都会丢失 楼上正解 查...
怎样在
西门子PLC
S7-200或S7-300中,编写设备运行总时间的程序,就是CP...
答:
用两个掉电保持性寄存器,一个记录掉电前的时间t0,另一个记录上电后的时间t1。在关电后,再次重启时先把t0的时间清除,再把t1的时间
数据
传送到t0.这样,每次我们都能看到上次运行的时间,和现在重启后运行的时间。如需要程序案例请加入我的qq群:179609200 ...
西门子
300
PLC
重启
之后
计数器里面的
数值
就归零了
答:
在CPU属性内设定
停电
保持寄存器区域,或者直接使用
DB
区域地址,DB区域默认掉电保持。
关于
西门子PLC
DB块的
问题
答:
STAT0的变量,
数据
类型为字符串,占【254】个字节,初始值是’’初始值就是你刚开始下载程序
后的值
,后面如果有数据写入,就会改变。它只是第一次调用的时候有效(没有写入的话,有写入就是写入后的值。因为
DB
是
断电
存储的)
在使用
西门子PLC
时,有些
数据
是需要上位机下置给PLC中的变量的,但如果停...
答:
这些
数据
要看你存放在哪个数据区了。有的数据区是带掉电保持的,这种的不会丢失。不带掉电保持的或者在临时数据区的,这种一掉电就会丢失。