两台变压器接一次同一电网,二次电压不同,是否可以分别调节分接开关让二次电压相当而并列使用?

两台变压器同厂家,同型号,同容量,同阻抗电压,接线组别都对,就是二次电压不同《变压比不同,一台391A,一台418A》

第1个回答  2010-04-19
你说的这种连接绝对不行,第一电压不同就会产生环流烧毁变压器的,就电压相同,这是属于两组电源,不允许并接的,操作规程也不允许的,并联变压器在一个台上,各相指标符合并联条件,高压并高压,低压加熔丝并在低压上然后引下线接隔离刀闸。就像隔离刀闸是一个明显断路点一样,必须得让人看得明白。
第2个回答  2010-04-19
两台变压器容量分别为391A、418A,只是容量不同,其并列条件:
1》变比相同(允许误差在±0.5%范围内)。
2》短路电压相同(允许误差在±10%范围内).。
3》变压器的极性相同。
4》容量比不宜过大,在3:1范围内为宜。
两台变压器容量接近,是可以并列的。本回答被网友采纳
第3个回答  2010-04-19
1、如果像你所说(五同),再问一下,是否同一型号?为什么要这样问?我想了解是否是一套图纸?如果是一套图纸,这很可能是你测量误差或者制造误差所造成的。因为,同一厂家,同一型号的变压器,很可能是一套图纸生产的(当然也可能有例外)。在制造中电压比(匝数比)是没有什么误差的。而阻抗肯定有误差(现在误差应在 + - 7.5%以内)。
2、你的两台变压器的分接开关,是不是中间的档位是额定档?是正负2.5%还正负5%?是几档开关?3档还是5档?
3、标准低压线电压为400V。一台是391,误差为-2.25%。另一台是418,误差是+4.5%,总误差为6.75%。如果不调,就这样并(假如你的测量没有问题)低压的环流是可以计算出来的。环流对变压器而言,在并联的情况下总是有的(两台变压器又不是双胞胎)。他会增加变压器的负载损耗和降低输出容量。
4、最后,我不能给你下结论,能并还是不能并。因为,我不在你的现场,变压器的名牌我也没有看到,连容量、分接开关调节范围也不清楚。其实你也是懂,变压器并联要求的。
5、以上几点意见给你参考,说得不对,请谅解。
第4个回答  2010-04-19
变压器并列条件:
1,接线组别相同。
2,电压比相等(±0.5%)
3,百分阻抗相等(±10%)
4,容量比不超过3:1。