88问答网
所有问题
如果电压降严重,用大功率的稳压器能否解决!
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-05-03
一般市面上常用的都没问题。可以解决,一般家用考虑2个空调,1个热水器及其与日常用电,建议你选10kva的,功率大点以后有扩展余量,价额相差不多
第2个回答 2014-05-03
应该有限制的,看百分比了,看名牌
相似回答
...我
电压
380v,一旦开电机立马降到350v左右
,用稳压器
有用吗?
答:
稳压器并不好用,尤其是在较大功率负荷时。解决的方法有两个,
也可以同时使用:1
、检查变压器低压测得电压,如果只有380V,应该调整变压器的档位,使其二次电压达到400V。因为变压器作为电源点,出口电压应比负荷端电压高出5%,才能满足供电可靠性的要求,这是系统对电源的基本要求,必须满足。2、增加你...
供电不足导致
电压下降,用稳压
电源能
解决
吗?
答:
不能
。这样会导致超负荷运转,因为交流稳压器本身有损耗,增加的30KW本来就已经超限了,再加上它的效率中损失的部分,至少会超出40KW。最好是先增容再考虑其它的。
用电高峰导致
电压
低
,用稳压器
可以吗?有效果吗?
答:
可以用稳压器
。在一定的电压范围之内有效果。比如电压低至170伏时,稳压器可输出220伏。但若电压再低时,稳压器的输出就会跟着降低电压了。(所以,建议电压不稳的地区,一定要买变频空调~低电压可用)
我们家
电压
太低
,用稳压器
可以吗
答:
可以使用
。可以进行使用稳压器,使用的时候需要注意的是,入户的电压要在稳压器的额定输入范围之内,不然不能让输出的电压稳定在要求范围之内。家用稳压器是能够将波动大以及不合用电器设备的电源电压稳定在设定值范围之内,然后令其保持正常工作状态。有时候,检测出输出的电压或者电流超出稳压器的控制范围的...
稳压器能否
稳住
电压
突然变低?
答:
不稳定的
电压
会使设备造成致命伤害或误动作,影响生产,造成交货期延误、品质不稳定等多方面损失。同时加速设备的老化、影响使用寿命甚至烧毁配件,使业主面临需要维修的困扰或短期内就 要更新设备,浪费资源;严重者甚至发生安全事故,造成不可估量的损失。
稳压器
对于用电设备特别是对电压要求严格的高新科技和...
电压
不稳,很低,电脑
用稳压器
管用么
答:
稳压器
是可以用的,只要你那边电压不要超过稳压器的范围(一般稳压器的范围都是20%)
,电压
不要顺间掉下来,再升上去就行。但是你的电压有点太低了。PS:市售的全自动稳压延时保护器对于家用电脑来说,还不如不用!它是靠内部的继电器触点来回跳动来
稳压的,
这样
的稳压
方式对于冰箱彩电这样的电器来说还...
...开启时
电压
瞬间
降低
60v(即320v)
,用稳压器
能
解决
问题吗? 急!急...
答:
换大变压器或降压启动。如果变压器容量够大,看看是不是电机端子处的
压降大,
这样的话就是电缆的截面需要加大。如果你不想加大电缆截面,又不能换变压器容量,只能买个降压启动设备,使电动机降压启动,就可以
解决
启动时压降过大问题。 稳压器不是使用在这种情况下的,不能
用稳压器
。
稳压器
能
解决
200千瓦设备启动
电压
低的问题吗
答:
是线路
压降
引起的
电压
偏低
,用稳压器
没用的。
解决
方法,一是加大线路截面积,用150电缆,二是调变压器分接开关,使输出电压高一些。最好是改迁变压器,使低压供电距离缩短。
大家正在搜
电压低稳压器能解决吗
稳压器大功率两相电
稳压器可以降低电压吗
稳压器能提升电压吗
sbw大功率稳压器
380v大功率稳压器
三相大功率稳压器有哪些公司
电压稳压器
稳压器可以调整电压吗
相关问题
我的设备(设备功率40KW)开启时电压瞬间降低60v(即32...
我的设备(功率40KW)在启动时电压瞬间降低70v,用稳压器...
监控问题,电压降,加了稳压器,老是烧电源啊
我设备总功率40kw,现在电压440v,会烧设备么?如果要降...
我想问一下:我们知道电压降低时,用电器实际功率也降低!那么加...
农村电压很低,用稳压器有用吗?稳压器本身耗电大吗?
250变压器低压电缆1100米设备不启动电压440V,37K...
稳压模块降低了电压,电流会降低还是增大或者不变?