为什么要做防雷检测

如题所述

第1个回答  2022-09-27
问题一:设备为什么要进行防雷检测 防雷检测主要目的是确定现有防雷装置的有效性。
因为装雷装置主要由接闪器(避雷针、避雷带的统称)、引下线和接地极组成,特别是接地极埋于地下,引下线又常常被雨淋风吹的,长年累月容易因锈蚀导致断裂、脱焊,如此一处,接闪器接到的雷电能量无法通过接地极进入到大地消耗掉,从而更加容易对建筑物和人员造成伤害。
因此定期对防雷装置进行检测是必要的。

问题二:为什么危险化学品生产企业每年都要做防雷检测 因为危险化学品生产企业一旦发生发生火灾或者爆炸,后果及其严重。按照相关标准,好像是《建筑物防雷设计规范》我忘了,防雷分为1、2、3类,1、2类企业半年检查一次。

问题三:防雷检测是不是必需要做的 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次,对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。

问题四:防雷检测主要都检测什么? 我是雷布斯的小任,下面由我来为您解答这个问题:
1、检测防雷装置的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。
2、接地系统的有效接地电阻,要求≤10Ω。
3、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。
4、信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻的正常值等。
一般的防雷检测基本是有这些方面的,还要根据属地的地方性要求,毕竟高雷暴地区的要求会高一些。

问题五:一般来说,做防雷检测需要哪些资料? 您好,我是北京雷布斯的小任,由我来为您解答这个问题:
需要的资料如下1、建筑总平面图
2、电气总说明
3、电气总平面图及分图
4、隐蔽工程图
5、防雷装置施工图设计说明书、施工图设计图纸及相关资料
6、设计中所采用的防雷产品相关资料

问题六:什么是防雷检测? 就是接地线.检测接地极

问题七:如何做好防雷检测的工作 首先是要及早谋划,提前防范。要加强对供电区域内各类电网及输、配电、专变(所)台区防雷过电压专业管理和技术监督,加大对输、配电设备防雷设施检修和技改,并采取输、配电线路规范化管理等措施,有效防止过电压对电网设备造成的危害。
其次要全面检查线路。结合地方气候特点,对输电线路防雷保护设施进行全面检查,重点加强对接地装置检查和接地电阻测量以及防雷接地开挖检查,对不符合规程要求的接地装置和接地电阻及时处理,绝缘子爬距达不到要求的,列入技改及时整改。做好配电台区接地电阻的测量工作。对接地电阻不合格的台区要制定消缺方案,并及时消缺。
最后要做好低压避雷器安装工作。低压避雷器必须安装在配电台区各路出线的首端(RT保险以下),以确保能够保护配电柜内全部配电设备。对接地电阻合格或经消缺合格的配电台区,要尽快制定低压避雷器安装计划,并组织安装。
此外,要加强配电变压器接地电阻和防雷装置的检测,对发现的破损避雷器、瓷绝缘子及各类隐患在雷雨季节到来前全部消除完毕,有效提高电网的防雷能力。

问题八:气象部门不做防雷检测了吗? 国家规定防雷检测一般都是要由当地气象部门检测的,由当地气象部门发防雷合格证,以后出问题了都可以找他们。
不过一般的三类的防雷防静电系统只要是专业防雷公司做的,甲方和工程方自检没问题,签订个质保就可以了。
具体情况要根据你的项目而定,最好咨询下当地比较专业的防雷公司,听听他们的意见。
不过现在国家对防雷这方面还是比较关注的,稍微大的项目气象部门都会插手的。

问题九:防雷检测验收未通过,该怎么做? 防雷检测验收未通过,该怎么做?
1、查清防雷检测验收未通过的原因何在?根据具体原因采取相应的解决办法。
2、避雷针,避雷网不合格就该加高的加高,该加长的加长。
3、接地电阻值不达标,就增加接地极。
总之,哪个环节出问题就解决哪个环节的问题。
相似回答