如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-04-06
原因:通讯端口模式被改变了,所以无法与电脑进行通讯。处理方法是如果连接plc使用的是PPI方式,那么,下载MODBUS RTU通讯程序后,PPI通讯方式被修改为MODBUS RTU方式,故,无法再用PPI方式属于正常的。
原先的S7-200系列的可以通过plc拨码开关切换到stop模式,可以把MODBUSRTU退回到PPI模式。而200smart 没有这个状态开关,又由于紧凑型CRs和CPU(CR20s、CR30s、CR40s 和 CR60s)无以太网端口。